风冷模块施工中,水系统求助~
zhang41005
zhang41005 Lv.4
2012年07月29日 18:49:39
来自于中央空调
只看楼主

末端未设计安装电磁阀。系统未设计旁通管。冲洗完毕,主管与支管、设备都还未做保温,冲洗打压完毕后才保温。室外温度35度水泵与4台模块机全开后,末端空调全部打开运行,效果不明显(比自然风稍凉)。4台模块,8个压缩机。运行一会后就会关闭几台压缩机。只有大约一半运行。出水主管温度一直都在10~18度,回水主管温度一直都在20~23度。压力参看图片。整个运行过程,水泵功率只达到60%。

末端未设计安装电磁阀。系统未设计旁通管。

冲洗完毕,主管与支管、设备都还未做保温,冲洗打压完毕后才保温。



室外温度35度

水泵与4台模块机全开后,末端空调全部打开运行,效果不明显(比自然风稍凉)。

4台模块,8个压缩机。运行一会后就会关闭几台压缩机。只有大约一半运行。

出水主管温度一直都在10~18度,回水主管温度一直都在20~23度。压力参看图片。

整个运行过程,水泵功率只达到60%。

[ 本帖最后由 zhang41005 于 2012-7-31 20:23 编辑 ]

IMG_20120729_150850.jpg

64d84801305abfa4e906.zip
350 KB
立即下载
免费打赏
lxt6302
2012年08月03日 15:58:07
32楼
进风面在侧面 怎会无缝拼接
回复
djboooooo
2012年08月03日 16:17:21
33楼
水泵参数告诉我一下还有就是主机阻力太大啦,是不是管道有堵的地方啊,出水压力太小
回复
djboooooo
2012年08月03日 16:25:55
34楼
我看到图纸啦,上面水泵流量是50,杨程20,实际杨程是23也就是说流量在42-45,供回水温差5-10°,说明机组工作正常,那么原因就有1、主机选小看2、保温的问题
回复
zhang41005
2012年08月03日 19:50:39
35楼

是四面进风~
回复
aaativel
2012年08月03日 21:00:22
36楼
试机太着急了,检查循环水的水量是否够了,别将就着开机。
回复
zlienfon
2012年08月04日 05:57:17
37楼

按照你的信息,确认了两表在主机进出口,压力差显示在200KPa,这个结果可不大理想了。是否是麻丝或者其它物质堵在主机内了??
回复
zlienfon
2012年08月04日 07:03:21
38楼
看了一下你提供的图。现场图片与你的系统图纸有些对不上,Y器与水流开关未见到实物。请仔细检查为好。

1、你的水系统大致情况如下:管路压力降7M,末端设备2.4m,冷冻机(含接管)10m,水泵进出口组件3m,共23m。现在有一个小问题,如确按图纸位置安装水流开关(图片中未见到这个东西),建议将水流叶片剪掉一半。如在DN100总管上那么就另当别论了。
2、重新建议你的水泵参数为(50,28)。
3、顺便说一下,你的TFD030-6配套喷口方式,不正确。这个就够你喝一壶的(引用张召忠将军的话,呵呵)。



题外:从两表数据看(觉得数据很符合你的图),更象是你提供的信息有误,表的位置并非你所说,也并非你的图纸所示。如真是这样,就好办了,仅仅更换水泵即可。如表的位置确实如图纸位置无误而且数据也无误,那么步骤就是:仔细检查管路与设备内异物------水流开关叶片弄小一些-------水泵更换(或尝试2台同运)。


你这个贴,就这样吧。
回复
aaativel
2012年08月04日 11:28:21
39楼
哥们,明明是循环水量不足,别往误区想了。
回复
zhang41005
2012年08月04日 11:49:29
40楼


图纸跟实际施工是有一点不一样,最主要是机房的安装有点区别(都是为了节省,我也没办法)。过滤器2个改为一个,放在回水总管上,流量计四个改为一个在供水主管上,其他的也有小改动。
这是现场的实际安装图,刚画完。

[ 本帖最后由 zhang41005 于 2012-8-4 11:53 编辑 ]
回复
zhangyu1921
2012年08月04日 19:21:08
41楼
我怎么感觉好像水管走的是异程啊!
回复