对于一些小工程的改造,很多时侯是局部消防改造,如一座11层的综合楼,二层有1000平方是网吧,占这层面积的一半,要求对网吧进行喷淋设计,那与原系统连接时是否要加水流指示器与蝶阀?
对于一些小工程的改造,很多时侯是局部消防改造,如一座11层的综合楼,二层有1000平方是网吧,占这层面积的一半,要求对网吧进行喷淋设计,那与原系统连接时是否要加水流指示器与蝶阀?
2楼
应该加水流指示器和信号蝶阀。
回复
3楼
只有一层可以不加信号阀的,不过,既然是个系统应该做的全面一些!
回复
4楼
不超分区的话可以不加
回复
5楼
哦.其实我我想问一下,一般的像一座建筑中的只有几百平方米面积的单位做喷淋,它是不是自己独一个区域拉,应该不存在超分区的问题,但是在什么情况下要加信号蝶阀与水流指示器?什么时候可以加一个蝶阀?什么时候可以不加?我真的搞不懂,望各位指教!!!!
回复
6楼
只有一个分区(不超过防火分区)时,就可以不用水流指示器.
两个及以上的分区,就要加水流指示器和信号阀
回复
7楼
那在高层建筑时不超过防火分区时可以不用水流指示器,只加蝶阀而在低层建筑中呢?是否也一样呢?
回复
8楼
显然是后增加的,但是原来有没有自动喷淋系统??
如果没有就不要了加水流指示器了! 如果本来其它层有自动喷淋系统,水流指示器在二层防火分区内肯定是要的!
回复
9楼
如果本层有水流示器,且流量符合要求,从原有水流指示器后接入,可不装,否则应装
回复
10楼
若本原有自动喷淋系统,那与其相连接时是否要加一个蝶阀呢?
回复
11楼
谁能告诉我网吧和规范所说的大中型电子计算机房有什么区别
回复