对于一些小工程的改造,很多时侯是局部消防改造,如一座11层的综合楼,二层有1000平方是网吧,占这层面积的一半,要求对网吧进行喷淋设计,那与原系统连接时是否要加水流指示器与蝶阀?
对于一些小工程的改造,很多时侯是局部消防改造,如一座11层的综合楼,二层有1000平方是网吧,占这层面积的一半,要求对网吧进行喷淋设计,那与原系统连接时是否要加水流指示器与蝶阀?
12楼
完全两码子事,所谓大中型计算机计算机房里面一般是小型计算机和中型计算机或是大型计算机,不是你在网吧看到的微机。
回复
13楼
同意。
但估计都超了。。
但在网吧设喷淋,喷一次水整个网吧的电脑就完了。。
进不得水啊。
回复
14楼
网吧是人员相对密集的地方,首先保证人员的安全,和大中型计算机计算机房有很大差别的,
故应该设置喷淋的,为了和以前的系统分开,感觉加上水流指示器和信号蝶阀好些,单独控制
回复
15楼
哦,收到,谢谢
回复
16楼
如果是只有一层且只有一个防火分区,才可以不用设信号蝶阀和水流批示器。其它的都要设。
回复
17楼
继续关注~
回复
18楼
关注中~~~~
回复
19楼
网吧是人员相对密集的地方,首先保证人员的安全,和大中型计算机计算机房有很大差别的,
故应该设置喷淋的,为了和以前的系统分开,感觉加上水流指示器和信号蝶阀好些,单独控制
有道理,
回复
20楼
不可,喷淋管道报警阀后面不允许加普通阀门,新加系统如果和原系统属于一个防火分区,可以不用加水流指示器和信号阀,否则应该加上。
回复
21楼
多谢各位提出不同的意见.
回复