对于一些小工程的改造,很多时侯是局部消防改造,如一座11层的综合楼,二层有1000平方是网吧,占这层面积的一半,要求对网吧进行喷淋设计,那与原系统连接时是否要加水流指示器与蝶阀?
对于一些小工程的改造,很多时侯是局部消防改造,如一座11层的综合楼,二层有1000平方是网吧,占这层面积的一半,要求对网吧进行喷淋设计,那与原系统连接时是否要加水流指示器与蝶阀?
22楼
那即是在高层建筑中,新增系统接入原有系统中若与原有系统属于同一防火分区就可不用加水流指示器与信号蝶阀,但若是不同的分区就要两样加上.否则就不合规范.
回复
23楼
那就是在高层建筑中,新增系统接入原有系统中,若均是同一防火分区就不用加水流指示器与信号蝶阀;若不同分区就要加上,否则不合规范了.
回复
24楼
要重新设计的,必须重新设置水流指示器和信号碟阀.可能里面的布局和原先的大不一样.
回复
25楼
既然有二层就应该算两个防火分区,不管每层面积是否小于允许防火分区面积,因此每层应设水流指示器及信号闸阀或信号碟阀。
回复
26楼
如果是独立防火分区的话就应该加
回复
27楼
分层,并且分区,双考虑!
回复