高压熔断器的使用问题
zyg67860204
2007年01月16日 16:09:43
只看楼主

一个配电变(1000KVA)上端使用熔断器来代替保护,可在油爆之前烧断,那么请问,这种熔断器是我们平时看到的杆上跌落式熔断器吗?还是有专门的柜子?

一个配电变(1000KVA)上端使用熔断器来代替保护,可在油爆之前烧断,那么请问,这种熔断器是我们平时看到的杆上跌落式熔断器吗?还是有专门的柜子?
免费打赏
ares_rambo
2007年01月16日 20:54:26
2楼
都可,关键是看负荷开关在哪!
现在一般是与负荷开关组合使用!
1、有负荷开关柜的,放柜内!
2、墙上有负荷开关的,安在其后面!
3、负荷开关在杆上的,用跌落式!
回复
zyg67860204
2007年01月17日 09:01:08
3楼
多谢 !!!
回复
zyg67860204
2007年01月22日 15:24:53
4楼
户内负荷开关有操作机构吗?能接受远程开关命令吗
回复
zyg67860204
2007年01月22日 15:28:01
5楼
由于负荷开关不能断开短路电流,那么配保护却无断路器,配置了负荷开关,是不是就是错误的
回复
ares_rambo
2007年01月22日 18:05:35
6楼

有操作机构,但只能就地操纵!
回复
ares_rambo
2007年01月22日 18:09:41
7楼


1、可在负荷开关后加熔断器保护!

2、在上一级出线处进行保护!
回复
zyg67860204
2007年01月23日 10:51:28
8楼
我的变压器是向上供电的情况,该怎么办呢?它不是受电,而是电源侧
回复
ares_rambo
2007年01月23日 13:06:01
9楼
"向上供电"?升压变压器?
回复
zyg67860204
2007年01月31日 13:07:54
10楼
对,是升压变。变压器出口是负荷开关和熔断器,这时候我看图纸上竟然还有保护,真是邪门了。是我错了,还是设计错了,保护的动作出口给谁呢?谁有操作机构来执行呢?
回复
ares_rambo
2007年02月01日 08:25:54
11楼


是升压变压器的话。变压器出口的熔断器是保护输电线路用的!
回复