接手一个项目项目在半山处,地面以下要回填土10~40米,说是要分层夯实。原场地土下还有10米才到岩层。地基如何处理?补充:建筑层数不多:二~三层,但柱底荷载差异很大,计算无法满足关异沉降。 1:施工方在甲方监督下,可能做到分层夯实,但总工后沉降只保证小于300mm。 2:场地中有部分已回填完成两年左右的,地勘给承载力140,压缩模量4MPa。按此计算,解决不了上部结构的沉降差问题。
接手一个项目
项目在半山处,地面以下要回填土10~40米,说是要分层夯实。
原场地土下还有10米才到岩层。
地基如何处理?
补充:建筑层数不多:二~三层,但柱底荷载差异很大,计算无法满足关异沉降。
1:施工方在甲方监督下,可能做到分层夯实,但总工后沉降只保证小于300mm。
2:场地中有部分已回填完成两年左右的,地勘给承载力140,压缩模量4MPa。按此计算,解决不了上部结构的沉降差问题。
3:场地中已回填区域,部分单体下有堆载。如基底附加压力小于堆载,沉降、及差异沉降应该能满足。但总回填时间短,工后沉降未完成部分还有多少?该如何处理?
[
本帖最后由 xxm050610 于 2012-8-27 07:53 编辑 ]
2楼
用钻孔嵌岩灌注桩,填土宜考虑负摩阻。
回复
3楼
要同时看你的建筑物的情况。如果建筑物荷载和平面尺寸都不大,对不均匀沉降不敏感,可以考虑换填分层夯实或者其他的地基处理的方式处理(如强夯),采用天然基础。不能用的话就只能用钻孔灌注桩了。其实出现这样问题一个现实的原因就是那么深的回填,施工单位不可能做到从下到上按照压实系数的要求一层一层的压实。
回复
4楼
我想问下,如果对地基不敏感的,采用CFG柱合适吗? 地基敏感是什么概念
回复
5楼
回填土10~40米,分层夯实很难做到,这种情况可以考虑桩基
回复
6楼
为什么要回填呢?做吊脚楼不可以吗?
回复
7楼
做桩基础比较合适,若换填应控制好每层回填厚度及压实系数,可考虑加少量白灰
回复
8楼
以前做过一个50m深左右,采用夯实地基,控制沉降量。
回复
9楼
没有一个施工单位会按照规范要求分层回填压实,
这么深的回填土,基础又不可能坐落在老土层上,
貌似只能采取桩基了。
回复
10楼
堆载法处理地基,如果是桩基,造价就上去了,而且桩基持力层坡度变化大,技术上不好处理
回复
11楼
坐等高手指点,这工程很有意思的~~8楼那位可以介绍一下他的工程的。
回复