接手一个项目项目在半山处,地面以下要回填土10~40米,说是要分层夯实。原场地土下还有10米才到岩层。地基如何处理?补充:建筑层数不多:二~三层,但柱底荷载差异很大,计算无法满足关异沉降。 1:施工方在甲方监督下,可能做到分层夯实,但总工后沉降只保证小于300mm。 2:场地中有部分已回填完成两年左右的,地勘给承载力140,压缩模量4MPa。按此计算,解决不了上部结构的沉降差问题。
项目在半山处,地面以下要回填土10~40米,说是要分层夯实。
原场地土下还有10米才到岩层。
地基如何处理?
补充:建筑层数不多:二~三层,但柱底荷载差异很大,计算无法满足关异沉降。
1:施工方在甲方监督下,可能做到分层夯实,但总工后沉降只保证小于300mm。
2:场地中有部分已回填完成两年左右的,地勘给承载力140,压缩模量4MPa。按此计算,解决不了上部结构的沉降差问题。
3:场地中已回填区域,部分单体下有堆载。如基底附加压力小于堆载,沉降、及差异沉降应该能满足。但总回填时间短,工后沉降未完成部分还有多少?该如何处理?
[ 本帖最后由 xxm050610 于 2012-8-27 07:53 编辑 ]