我该怎末验收高层供暖楼?急
xuankunwang
2007年01月17日 09:52:22
来自于采暖供热
只看楼主

  我公司接手一座高层供暖楼,住户暖气施工已完毕,过几天我去验收,请问各位大侠,我主要验收那里,需要验收什末数据,各位是否有表格,以前没做过验收工作,谢谢各位。

  我公司接手一座高层供暖楼,住户暖气施工已完毕,过几天我去验收,请问各位大侠,我主要验收那里,需要验收什末数据,各位是否有表格,以前没做过验收工作,谢谢各位。
免费打赏
somebody665
2007年01月18日 16:44:24
12楼
9、看顶层放气阀是否好使?

10、是否安设计要求分高、低区【如果设计要求

11、进口装置处,是否有处污器、压力表、温度计等

12、该保温的管道、是否保温
回复
somebody665
2007年01月18日 16:46:05
13楼
关键的还要看

】管道是否通常、是否有堵塞

】供回水压差
回复
xuankunwang
2007年01月20日 22:13:24
14楼
谢谢各位前辈,我一定要把这次验收工作做好,千万别出差错。
回复