消防排风 去年好好的 今年想开开转一下 一启动就烧操作保险 可能是哪的问题 地下室 有点潮
消防排风 去年好好的 今年想开开转一下 一启动就烧操作保险 可能是哪的问题 地下室 有点潮
2楼
估计是控制系统问题,甩开主回路,手动操作控制系统,看是否有短路的地方
回复
3楼
应该是控制回路有短路的地方
回复
4楼
怎么上图啊
回复
5楼
没有人来啊 问下 cjx1-63线圈的电阻 正常应该是多少啊
回复
6楼
没人来吗 自己顶
回复
7楼
回复
8楼
烧的是主回路还是控制回路呀
主回路检查线路和风机
回复
9楼
操作保险.......................................................
回复
10楼
首先你要确定问题究竟出在哪里 是配电箱里面还是负载上 这样你才能准确的检查这问题 建议你把配电箱与负载的所有线断开 然后给配电箱送电 看看还烧保险吗 如果不烧保险 那么就是你负载接线有问题 仔细检查负载那些线 问题就很容易检查出来 如果还烧保险 首先检查供电电压 保险两端电压 然后检查保险是否是正规厂家的 然后按照线路图逐步检查美一根线 朋友在维修中往往最简单的问题是我们最想不到的问题 只要你这样去检查我相信 问题很好解决的
回复