【求评点】突发奇想,看变频器这样接有没有问题
sm_yc
sm_yc Lv.4
2012年07月31日 10:58:28
只看楼主

就是我图片上的接法,接触器KM与变频器的起动信号一起动作,不知这种接法能不能用,高手指点下。

就是我图片上的接法,接触器KM与变频器的起动信号一起动作,不知这种接法能不能用,高手指点下。

QQ截图未命名.png

免费打赏
whping20000
2012年07月31日 16:33:36
2楼
这样做是不好的,如果非要这么做,造成的后果自己负责吧!!
回复
姜振祥
2012年07月31日 17:30:03
3楼
电机的六个接线头啊 你这么做是星啊 还是角啊 有问题啊
回复
xrg885
2012年07月31日 20:25:17
4楼
你是干什么的,不懂电就撇说自己通,难道你是怪才,害了子弟,
回复
wbb0518
2012年08月01日 16:58:34
5楼
干嘛的,六根线,星角转换还是别的
回复
liguoxu001
2012年08月03日 09:34:48
6楼
U1.V1.W1变频了,U2.V2.W2是工频?你不觉得有问题么?要是都接变频器后面应该可以试验下,但是你上图的角接的接线好像有点问题,你在研究一下。
回复
sbt3000
2012年08月03日 10:35:37
7楼
真的不知道你到底想做什么?
回复
lmq5688
2012年08月03日 13:59:46
8楼
这种接法无论如何也是工作不了的,456出去是变频后的交流,但出去后却直接接电网,在这种情况下会发生什么?在这种情况下电网的电会从456流进变频器的输出端,烧毁变频器。变频器里面是有转换的,先把交流变成直流在变频成需要的交流.....
回复
ywh520xnl
2012年08月03日 14:02:12
9楼
这怎么可以接啊,一边是工频一边是变频怎么可以同时接入啊。
回复
l00168
2012年08月03日 14:19:08
10楼
频率就不行 还有你的接线
回复
tmzxzmt
2012年08月03日 15:16:18
11楼
变频跟工频本来就不是一回事 误导