一个多层建筑一层为银行,现在只考虑一层问题一层总建筑面积约600㎡,周围有窗,但因性质关系都是封闭窗,只有大厅有外门,但有门斗,一堆小房间,大厅及柜台办公区总计也就250㎡,现在问题来了,这种建筑类型需要做机械排烟么,总感觉最大房间面积又没超300,不用设排烟设置,窗户也不就不用考虑,但总觉得心里没底
一个多层建筑一层为银行,现在只考虑一层问题
一层总建筑面积约600㎡,周围有窗,但因性质关系都是封闭窗,只有大厅有外门,但有门斗,一堆小房间,大厅及柜台办公区总计也就250㎡,现在问题来了,这种建筑类型需要做机械排烟么,总感觉最大房间面积又没超300,不用设排烟设置,窗户也不就不用考虑,但总觉得心里没底
12楼
消防局的理由是什么,这总不能瞎为难么,做不做都是按规范考虑的,又不是咱瞎整的
回复
13楼
排烟没依据,应有机械排风。消防通不过也好改。
回复
14楼
上图 综合考虑 固定窗 等于没设 大厅出入口又不可以做排烟口
上图
回复
15楼
按照规范要求没有必要设置。至于有些网友说消防局要求设,这个还是需要沟通的,消防局不同的人对规范的理解和认知也是不一样的。
回复
16楼
按规范可以不做排烟。但是按采暖通风规范,是需要满足人员新风量要求的,要么开窗要么机械,所以还是少不了风机风管。如果有空调新风系统的话就不要风机了。
回复