一个防火分区跨越多层,水流指示器的设置?
zhaotin
zhaotin Lv.3
2012年07月31日 14:21:59
只看楼主

在商业建筑中常见的一个现象:一个防火分区跨越二层或三层,如第一层喷头有300个,第二层有50个,而第三层的喷头只有10个,是否只在一层设一个水流指示器,还是一、二、三层均设水流指示器?上述情况下,规范中每层、每个防火分区设水流指示器怎么理解?

在商业建筑中常见的一个现象:一个防火分区跨越二层或三层,如第一层喷头有300个,第二层有50个,而第三层的喷头只有10个,是否只在一层设一个水流指示器,还是一、二、三层均设水流指示器?上述情况下,规范中每层、每个防火分区设水流指示器怎么理解?
免费打赏
raj123
2012年07月31日 17:14:31
2楼
我也想学习一下??谁指点一下啊
回复
dyx99
2012年08月06日 16:06:58
3楼
几层共用一个防火分区时,需按层设置水流指示器
回复
fayshenyang
2012年08月07日 11:18:54
4楼
记得是需要每层设置一个 好像规范上有明确的说法
回复
路过
2012年08月09日 11:53:18
5楼
水流指示器的功能是报告火灾区域。你如果想知道那一层发生火灾,就必须每层设水流指示器。
回复
lcs428
2012年08月09日 19:03:33
6楼
好好看看规范~说的很明确 每层每个防火分区
回复
lie1142_cn
2012年08月10日 10:49:21
7楼
每层每分区,达到任意一个条件都要设水流指示器,,孩子~~
回复

相关推荐

APP内打开