我遇到一个工程,风管和风盘是相连接的 但是图上看不出来怎么连起来的?我也想不明白 过来请教高手
我遇到一个工程,风管和风盘是相连接的 但是图上看不出来怎么连起来的?我也想不明白 过来请教高手
2楼
有些用了软管联接,有些用风管直接联接。都可以的。
回复
3楼
用帆布软接啊~~~除非吊顶高度比较高时,可以加一段竖直风管,再加帆布。。
回复
4楼
请问帆布软接的时候可以变径么?
回复
5楼
风机与风管可以直接连,也可以在二者间加软接,不能变径,不能做找平找正使用。
回复
6楼
风机盘管连接风管处的风速不能太大,一般1.5至2.0m/s之间,否则会带出冷凝水
回复
7楼
回复
8楼
能想到的连接方式都可以,只要不漏风
回复
9楼
一般是软连接的
回复