校验动热稳定所用的短路电流,应按系统最大运行方式下可能流经被校验导体和电器的最大短路电流。 确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常运行方式。 条文中的最大运行方式和正常运行方式不矛盾吗?
校验动热稳定所用的短路电流,应按系统最大运行方式下可能流经被校验导体和电器的最大短路电流。
确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常运行方式。
条文中的最大运行方式和正常运行方式不矛盾吗?
2楼
最大短路电流指的是三相、发电机出口两相、自耦变压器和中性点接地系统单相这三种短路中的最大值,一般是指三相短路电流
正常运行方式是指排除短时并列运行方式的情形,有时候正常操作需要一些电器短时并列运行
回复
3楼
兄弟只看了上半句,规范本意是不考虑短时并列的情况。最大运行方式也是一种正常方式,并不矛盾。规范7.8 10款也是这个意识。……一家之谈仅供参考。
回复
4楼
我的理解“打个比方,同一运行方式下,发电厂出线断路器的短路电流就要考虑2个值,一是在断路器下方(发电厂母线侧短路),这时候流过断路器的短路电流是来自系统的短路电流;若果是发生在断路器的上方(出线侧),此时流过断路器的短路电流是来自发电厂的短路电流,最大短路电流应该是通过比较这2个电流值,看哪个最大。最大运行方式只是指系统的运行情况,比如说变压器是否并联,线路是否并联等短路阻抗参数最小的时候。”
回复
5楼
我的理解,两种说法的意思应该是相同的。
回复
6楼
正常运行方式有最大运行方式和最小运行方式,还有位于最大和最小之间的运行方式。
电力系统运行方式有三种:正常,不正常,故障
回复
7楼
正常运行方式有最大运行方式和最小运行方式,还有位于最大和最小之间的运行方式。
电力系统运行方式有三种:正常,不正常,故障
回复
8楼
是系统的最大运行方式,跟你没有关系,你只能服从这个运行方式,正常运行方式是你设备的运行方式,你可以改变,不矛盾
回复
9楼
不矛盾。
回复
10楼
最大运行方式也是一种正常运行方式。
回复
11楼
有道理。我也认为最大运行方式也是正常的方式,只是不考虑短时并列出现大电流的情况
回复