两路低压线路进建筑,并在建筑内形成各自的低压配电系统(但在同一配电室内),为各自设备供电,互相不联络,抛开负荷等级方面的问题不考虑,这样做有什么弊端呢?具体情况是这样的:原有一部分设备由一台变压器供电。后来又增加了一部分设备,准备再上一台变压器供电。因两台变压器同时使用,而且所带负荷等级相同,无法互相备用,所以就不联络了,在低压配电室上两套低压系统,各自负责一部分负荷供电。[ 本帖最后由 question 于 2012-8-2 12:14 编辑
两路低压线路进建筑,并在建筑内形成各自的低压配电系统(但在同一配电室内),为各自设备供电,互相不联络,抛开负荷等级方面的问题不考虑,这样做有什么弊端呢?
具体情况是这样的:原有一部分设备由一台变压器供电。后来又增加了一部分设备,准备再上一台变压器供电。
因两台变压器同时使用,而且所带负荷等级相同,无法互相备用,所以就不联络了,在低压配电室上两套低压系统,各自负责一部分负荷供电。
[
本帖最后由 question 于 2012-8-2 12:14 编辑 ]
2楼
导电导体可以分开,保护及接地导体没法子分开吧。为何互相不联络呢?
回复
3楼
这两个箱分别给建筑物内的哪些设备供电?楼主说一下
回复
4楼
对于用电负荷来说,总比一路进线带全部负荷好,即使不考虑备用电源的问题,在一路进线失电的情况下,至少还有部分负荷可以运行,减少事故影响.
回复
5楼
很通常的做法呀,例:同一栋单元楼里照明和动力因计量性质不同分别设总箱。进线电缆相互独立。
回复
6楼
二路电源进同一建筑不是不可以,但必须严格管理,防止一路检修时,有人误接临时线到另一路,倒送电!
回复
7楼
谢谢大家。
是这样的:原有一部分设备由一台变压器供电。后来又增加了一部分设备,准备再上一台变压器供电。
因两台变压器同时使用,而且所带负荷等级相同,无法互相备用,所以就不联络了,在低压配电室上两套低压系统,各自负责一部分负荷供电。
回复
8楼
必须做好规定和人员培训
回复
9楼
在配电室要做总等电位接地端子,将各自的PE线接到此处;其他应该没问题
回复
10楼
这个方案好像现在“三双接入”就有这个要求
回复
11楼
二套系统由二台变压器分别供电没问题,如果由一台变压器供电,接地型式采用TN-S还是TN-C-S需仔细考虑,否则一个系统的中性线上的不平衡电流会通过接地装置在另一个系统的中性线上形成分流就是所谓的杂散电流。
回复