两路低压线路进建筑,并在建筑内形成各自的低压配电系统(但在同一配电室内),为各自设备供电,互相不联络,抛开负荷等级方面的问题不考虑,这样做有什么弊端呢?具体情况是这样的:原有一部分设备由一台变压器供电。后来又增加了一部分设备,准备再上一台变压器供电。因两台变压器同时使用,而且所带负荷等级相同,无法互相备用,所以就不联络了,在低压配电室上两套低压系统,各自负责一部分负荷供电。[ 本帖最后由 question 于 2012-8-2 12:14 编辑
两路低压线路进建筑,并在建筑内形成各自的低压配电系统(但在同一配电室内),为各自设备供电,互相不联络,抛开负荷等级方面的问题不考虑,这样做有什么弊端呢?
具体情况是这样的:原有一部分设备由一台变压器供电。后来又增加了一部分设备,准备再上一台变压器供电。
因两台变压器同时使用,而且所带负荷等级相同,无法互相备用,所以就不联络了,在低压配电室上两套低压系统,各自负责一部分负荷供电。
[
本帖最后由 question 于 2012-8-2 12:14 编辑 ]
12楼
“两路低压线路进建筑,并在建筑内形成各自的低压配电系统(但在同一配电室内),为各自设备供电,互相不联络”,既是两路进线互不联络,那就是各带一部分负荷,供电可靠性差一些。一路停电,另一路所带的负荷不受影响。
回复
13楼
主要安全隐患就是检修时一路停电另一路还有电,管理工作及人员培训工作要跟上。还有就是“零线”和“地线”管理
回复
14楼
没什么弊端,参考二级负荷双路供电以及消防备用电路自成系统,可以认为优势更明显,弊端无非就是干线线缆数量增多,不如一路进线便于管理。
回复
15楼
谢谢提醒!上级的两台变压器出线的PEN,是断开的。所以一个系统内的不平衡电流不会从另一个系统的N线返回,形成杂散电流。
回复
16楼
学习了
回复
17楼
二台变压器10KV侧为同一个系统,即二台变压器0.4KV侧配电系统同时运行,这好象是个增容工程。如互相不联络,抛开负荷等级方面的问题不考虑了,这样做没有什么弊端存在吧。
回复
18楼
笑习,新手,讨论的氛围真好
回复
19楼
要注意两台变压器采用相同的系统。主要是接地系统一至。
回复
20楼
有点杂散电流而已。
回复
21楼
应该不会有什么问题吧。
回复