【请教】一个建筑内两独立低压配电系统,有什么弊端
question
question Lv.7
2012年07月31日 18:03:47
只看楼主

两路低压线路进建筑,并在建筑内形成各自的低压配电系统(但在同一配电室内),为各自设备供电,互相不联络,抛开负荷等级方面的问题不考虑,这样做有什么弊端呢?具体情况是这样的:原有一部分设备由一台变压器供电。后来又增加了一部分设备,准备再上一台变压器供电。因两台变压器同时使用,而且所带负荷等级相同,无法互相备用,所以就不联络了,在低压配电室上两套低压系统,各自负责一部分负荷供电。[ 本帖最后由 question 于 2012-8-2 12:14 编辑

两路低压线路进建筑,并在建筑内形成各自的低压配电系统(但在同一配电室内),为各自设备供电,互相不联络,抛开负荷等级方面的问题不考虑,这样做有什么弊端呢?

具体情况是这样的:原有一部分设备由一台变压器供电。后来又增加了一部分设备,准备再上一台变压器供电。

因两台变压器同时使用,而且所带负荷等级相同,无法互相备用,所以就不联络了,在低压配电室上两套低压系统,各自负责一部分负荷供电。

[ 本帖最后由 question 于 2012-8-2 12:14 编辑 ]
免费打赏
奥贝蒂
2012年08月02日 21:32:35
22楼
这样也是可以的。
回复
zhen3433
2012年08月02日 22:26:34
23楼
学习了
回复
我是农场主
2012年08月03日 09:02:50
24楼
回复
lqzhu0328
2012年08月03日 15:43:23
25楼
谢谢各位了,我再次学习了!
回复
dhz897
2012年08月04日 04:51:40
26楼
头一次听到,路过
回复
woqk
2012年08月04日 17:18:11
27楼
没问题的,你就用吧
回复
weixiaohuai
2012年08月04日 19:07:12
28楼
不会有什么问题,各管各的,原有的变压器容量不够大,新增负荷重新加装一台变压器,正常现象。
就是在同一建筑物内要注意安全。
回复
zyyhappy521
2012年08月04日 22:02:16
29楼
低压系统检修时,一定要注意安全。
人员一定要熟悉电路图
回复
原子蛋
2012年08月05日 11:06:02
30楼
主要安全隐患就是检修时一路停电另一路还有电
回复
whatr
2012年08月05日 13:17:05
31楼
主要安全隐患就是检修时一路停电另一路还有电


都搞不清到底有没有电。。。索性全断掉
回复

相关推荐

APP内打开