求助,设置嵌固端问题?
xuchuanrun09
2012年07月31日 18:32:34
只看楼主

现在做一个8度0.3g,风压0.75,二类场地的项目,大致的建筑图如下,有几个问题望大家指点:1.按分缝的位置从基础到顶,单独建模,高层部分地下一层和地下二层的侧向刚度比大于0.5,二多层部分刚度比小于0.5。两个模型组装在一起,地下二层相连,地下一层以上分开,设多塔计算,高层部分和多层部分地下一层和地下二层的侧向刚度比都小于0.5。是否可以以地下二层作为嵌固端,计算上部的时候分开计算?若能分开计算,需要注意什么问题呢,土层水平抗力系数的比例系数(M值)是否填--1。若地下二层相连,地下一层以上分开,设多塔计算这样是否属于复杂高层了?而且高层部分为剪力墙,多层部分为框架,不同的结构形式多塔怎么设置?

现在做一个8度0.3g,风压0.75,二类场地的项目,大致的建筑图如下,有几个问题望大家指点:
1.按分缝的位置从基础到顶,单独建模,高层部分地下一层和地下二层的侧向刚度比大于0.5,二多层部分刚度比小于0.5。2.若地下一层三边也加上墙,地上一层和地下一层的侧向刚度比也满足嵌固端的要求,是否也可以作为嵌固端呢?
3.这个项目建议怎么做好呢?希望大家给点意见。

111111.jpg


22222222.jpg


333.jpg


44444444444.jpg

免费打赏
987计划
2012年08月06日 15:02:17
22楼
我认为取在地下二层顶比较合适,地下一层虽部分外围有填土,但对地下的约束不明显!取在地下二层顶,板厚做厚,同时也有利于承受较大荷载。上部结构计算时应考虑地下一层土的侧压力对主体的影响。
回复
xuchuanrun09
2012年08月06日 16:56:31
23楼
我现在分别按地下二层底板和地下一层底板做为嵌固端,计算结构基本一致,为何这样呢?
回复
胡点点
2012年08月07日 22:28:32
24楼
不是嵌固端就是多塔啊 超限了啊