请教电缆绝缘水平选择问题!
weiweigoodbaby
Lv.3
2012年07月31日 22:00:44
来自于
注册给排水工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
《工民配》P481页,表9-2电缆绝缘水平选择我想请教一下,10kv电源中性点经消弧线圈接地,按表选择应该为8.7/10请问这个8.7是怎么算来的?谁知道说明一下,万分感谢!
《工民配》P481页,表9-2电缆绝缘水平选择
我想请教一下,10kv电源中性点经消弧线圈接地,按表选择应该为8.7/10
请问这个8.7是怎么算来的?
谁知道说明一下,万分感谢!
免费打赏
aimtofly
2012年07月31日 23:30:57
2楼
gb 50217 3.3.2 条文说明
[
本帖最后由 aimtofly 于 2012-8-1 10:35 编辑
]
回复
dianqipanli
2012年08月01日 04:18:10
3楼
电缆、电线的电压等级用U。/U来表示。U。为任意一根导线和“地”之间的电压有效值,U为多芯电缆或的芯导线系统任何两相导体之间的电压有效值。
回复
weiweigoodbaby
2012年08月01日 10:23:21
4楼
U。为任意一根导线和“地”之间的电压有效值
那U。是否应该等于10/根3=5.77?
回复
njgcb113
2012年08月04日 10:54:39
5楼
5.77只是最低要求,一般会根据不同要求乘以一个系数,8.7是5.77*1.5得来的
回复
xqz7202
2012年08月06日 13:26:35
6楼
学习
回复
hiker1983
2012年08月08日 09:18:32
7楼
我见过的电缆的电压等级怎么很多都是8.7/15的呢?这样的话,15/根号3刚好是8.7呀
回复