关于热网循环泵流量和扬程计算问题
xjgjx
xjgjx Lv.2
2007年01月17日 17:25:54
来自于采暖供热
只看楼主

一台116MW供热锅炉房,供回水温度130/70,供水压力1.6MPa,供水最远距离10km,请教高手如何计算循环泵流量和扬程,若3台炉供热,供回水管径DN1000,循环泵流量和扬程又是多少?计算扬程时是否要算上进出口高差??谢谢!

一台116MW供热锅炉房,供回水温度130/70,供水压力1.6MPa,供水最远距离10km,请教高手如何计算循环泵流量和扬程,若3台炉供热,供回水管径DN1000,循环泵流量和扬程又是多少?计算扬程时是否要算上进出口高差??谢谢!
免费打赏
mage780705
2007年01月18日 18:11:52
2楼
1、扬程要计算最不利环路的阻力后才能知道,不过按照经验的话,建议不要小于30米,扬程计算主要考虑沿程和局部阻力,进出口高差不用考虑。
回复
gloryv
2009年07月29日 17:16:18
3楼
主要还是管道阻力,为新增符合可适当乘以一定的修正系数,比如0.1
回复
lygsh67
2009年07月30日 17:16:19
4楼
循环水泵扬程计算不用考虑进出口高差。只和比磨租和管道长度有关。
回复
hhhtzgj
2009年08月01日 22:00:03
5楼
循环泵的扬程 只和锅炉房的阻力、管道长度、比摩阻有关系
回复