从机房的两个UPS引过来的两根电缆进入此配电箱(共一个箱子),回路(11路+3备用)已经确定,相序该怎么安排?谢谢!
从机房的两个UPS引过来的两根电缆进入此配电箱(共一个箱子),回路(11路+3备用)已经确定,相序该怎么安排?
谢谢!
![1169026518911.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/E0/6E/rBBhH11GvX6ACLqBAAFh6I6yIpU625.jpg)
2楼
单相3.6KW,用2。5的线?
回复
3楼
2路UPS进线主开关应该用双电源自动切换开关.出线相序三相分平均.
回复
4楼
不够吗?
回复
5楼
能不能告诉我该怎么该啊!谢谢啦!
回复
6楼
不知道负载情况,只能凭经验给你提个建议:3~3.6kw用6平方线,其余的用4平方线
回复
7楼
可作为2个系统分别安排回路,但要注意尽量三相均衡;但是你的负荷分配与导线的选用并不匹配,请认真计算,然后按电流来选择导线
回复