刚接手个厂房,彩钢板屋面,长度80米,宽30米,高9米(檐口)。关键是宽30米是一跨的宽度,厂房中间没有一根柱子。请教大家防雷引下线如何设置呀?厂房中间无法设置引下线(纵向间隔30米),是不是沿厂房四周间隔18米设置就可以了?
刚接手个厂房,彩钢板屋面,长度80米,宽30米,高9米(檐口)。关键是宽30米是一跨的宽度,厂房中间没有一根柱子。请教大家防雷引下线如何设置呀?厂房中间无法设置引下线(纵向间隔30米),是不是沿厂房四周间隔18米设置就可以了?
2楼
宽30米另设引下线,采用圆钢或扁钢,不一定只利用厂房本身的柱。
回复
3楼
18米? 三类设防 25米即可
回复
4楼
没柱子,加人工引下线
回复
5楼
厂房中间空荡荡,引下线怎么放置怎么固定?
回复
6楼
我们这边中间即使有柱子的话 引下线也不从中间的柱子引下 彩钢屋面一般就做四周,不知道对错
回复
7楼
根据江苏省审图专家的意见认为:防雷引下线仅允许设置在四周。
回复
8楼
虽然跨度30米,但是厂房四周的柱子间距不可能是30米,楼主问的是在厂房内部吧,内部不用设引下线啊
回复
9楼
关于引下线的问题见GB50057-94第3.2.4条、第3.3.3条和第3.4.7条,内庭院是否设引下线?要看内庭面积的大小,当内庭面积小于避雷网格时,可以不设引下线,此内庭已处在保护范围之内了。当内庭面积比网格大得较多时,内庭屋沿也应敷设避雷带,此段避雷带也应通过引下线接地。
大面积多跨厂房,引下线也应设置在外墙处,厂房内不宜人为设置引下线,实际落雷过程中,有些工程的内部柱子也可能起到泄放雷电流的引下线的作用,则另当别论。
屋顶面积虽大,仅与避雷带网络的尺寸有关,与引下线数量无直接关系,所以,内部不必设引下线。
高层建筑可能有多处退层。最上层接闪器经引下线下到退层屋顶处,向外扩出,用最外侧的柱子作引下线用。总之,最后入地的引下线应在建筑物的外墙,不要一通到底。
“跨度”与“柱距”是两个概念。跨度可能大于引下线间距,但跨度中间不能加引下线了,所以,超过规范要求,但规范允许在非山墙的另二面上增加引下线的数量,缩短引下线间距,保证整个建筑物的全部引下线间距的平均值不要超过规范要求。
回复
10楼
同意
回复
11楼
跨度”与“柱距”是两个概念。跨度可能大于引下线间距,但跨度中间不能加引下线了,所以,超过规范要求,但规范允许在非山墙的另二面上增加引下线的数量,缩短引下线间距,保证整个建筑物的全部引下线间距的平均值不要超过规范
回复