11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?
11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?
2楼
高规7.2.14条说得还不够清楚吗?
回复
3楼
回复
4楼
高规7.2.14条讲的很清楚吗??
如果参考高规7.2.14条的条文说明,个人觉得处于底部加强区的墙肢如果轴压比较小,是可以不设置约束边缘构件的。
另外,7.2.14条第1款这句话的主语是“墙肢”,而不是“整层墙”。
不知道这样理解是否有误,还请高人指点指点。
回复
5楼
是整层均设置约束边缘构件,还是轴压比大于0.3设置约束边缘构件?
回复
6楼
轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件。
注意轴压比大于0.4配箍特征值为0.2,轴压比不大于0.4配箍特征值为0.12。
回复
7楼
看规范的意思,是只在底部加强区及相邻的上一层设约束边缘构件(轴压比大于限值时),其它部位,不管轴压比是否大于限值,都按构造边缘构件设置。按我们领导的意思,只要轴压比大于限值,一律按约束边缘构件设置。
回复
8楼
1-3级剪力墙底部墙肢轴压比大于0.3时,底部加强部位及上一层设置约束边缘构件,也就是当该层局部构件轴压比小于0.3时,从概念上来说,依然是该层按约束边缘构件设置,而非仅轴压比大者设置。
回复
9楼
好东西 感谢楼主无私奉献 太感谢了
回复
10楼
其实,高规在此问题还是没完全讲清楚,条文说明也没解释完全。其实再解释两个问题就明白了:
1、3级剪力墙底部墙肢轴压比小于0.3时,底部加强部位及上一层的个别地方能否设置构造边缘构件?
2、3级剪力墙底部墙肢轴压比大于0.3时,非底部加强部位及上一层的个别地方是否一定设置约束边缘构件?
回复
11楼
只有轴压比大于0.3的设置就可以了,轴压比小的可以设置构造边缘构件!!
回复