11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?
11层剪力墙结构,7度区,抗震等级3级,底层墙肢轴压比大于0.3的剪力墙占整层剪力墙总数量的1/3;按照新规范,对于底部加强部位及相邻的上一层,是整层所有剪力墙均设置约束边缘构件,还是该层中轴压比大于0.3的剪力墙设置约束边缘构件,轴压比小于等于0.3的剪力墙设置构造边缘构件?
12楼
为什么要整层都加约束边缘构件? 我认为规范说得很清楚。 本来轴压比这个概念就是对单独的结构承重构件的延性而定义的,和整体性的层概念无关。
回复
13楼
谢谢,分享!
回复
14楼
按底层轴压比,上面的不管,小于0.3的就只要构造要求。
回复
15楼
高规和抗规已经再清楚不过了,除了抗震等级四级无要求(但还得小于0.9最佳)外,一级9度、一级6、7、8度、二、三级时分别轴压比小于等于(不大于)0.1、0.2、0.3墙肢(一段或者一组)可以设置为构造边缘构件,底部加强区也不例外。 也就是说高规7.2.14第一条和第二条可以归并为一句话就是剪力墙结构(底部加强区和相邻上一层包括在内)墙肢只要符合表7.2.14就可以设置为构造边缘构件。其他情况一律为约束边缘构件,以前的非底层可以在0.6以内设置构造边缘构件已经不适用了,出现轴压比不符的情况都配受力筋。有什么疑问大家可以探讨,如何能最大限度的讲剪力墙布置的可以在中部以上甚至全高楼层范围内为构造配筋就得看设计师的水平和建筑平面形式了。
回复
16楼
剪力墙轴压比计算,软件计算,采用的荷载组合是?
回复
17楼
我们总工意思其他层轴压比超限,可不按约束边缘构件考虑;
底层墙肢轴压比超限,底部加强部位指的是底部整层按约束边缘构件设计;
回复
18楼
maxitweber 发表于 2012-8-1 15:43 高规7.2.14条说得还不够清楚吗?你要是懂就说清楚
回复
19楼
liuyigangsu37 发表于 2012-8-2 11:51 高规7.2.14条讲的很清楚吗??如果参考高规7.2.14条的条文说明,个人觉得处于底部加强区的墙肢如果 …小于表7.2.14要求的可以不做约束构件。
回复
20楼
davyzhang6509 发表于 2016-3-23 16:09 你要是懂就说清楚这是回复楼主的:不必整层都设约束构件,小于0.3的可设构造边缘构件。这是回复你的:第一,我即使懂也没有义务要说清楚。第二,是否说清楚了因个人的理解能力而异。关于7.2.14,我认为规范条文的表述已经足够清楚了。你如果没有规范,那你应该去买一本或者下载一本。
回复
23楼
大于的约束 小于的构造
回复