2楼
这方面 不是很在行..........
回复
3楼
冷却水温有没有问题
回复
4楼
蒸汽压力是否波动?
溶液泵流量控制时否准确(变频?)
热负荷有明显波动?(这个一般不会吧)
发生器内的溶液液位和蒸发器内的冷剂水液位是否也相应波动?
回复
5楼
吸收器的作用:来自发生器的浓溶液吸收来自蒸发器的冷剂蒸汽,形成稀溶液,吸收时放出的吸收热被冷却水带走。
换热管外部是溴化锂溶液,冷却水在换热管内流动
内部构造:箱体、换热管、喷淋装置、支撑架等浓度约56%-58%,温度50-60度
液位时高时低,刚开机,蒸发器的冷剂蒸汽量少,吸收液泵将稀溶液抽往高温再生器(又称高温发生器),液位下降,高温再生器温度上升到100以上时,产生的冷剂蒸汽慢慢变多,液位又上升,到一定运行状态,液面基本保持在箱体的1/5,稳定运行制冷。视镜淹没在液位下。
-----这种变化是正常的
回复
6楼
看机组运行状态是否正常,不能光是液位变化,要综合运行的各种参数,综合分析。
除过外部原因,机组的运行参数、数据、一般按照2小时记录,对比分析。
温差、声音、范围、升温效率、温度........................
-----
回复