我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.于是便存在以下问题: 本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.
于是便存在以下问题:
本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题
1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.
2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
3)用白炽灯,无机灯没有做过实验.是否穿插卤素和节能设计? 不是专业,很模糊.
由于存在以上问题,求助各位行业高手,是否有人做过类似大车间应急照明 而且要求亮度高 启动快 请根据本人情况提供帮助,不胜感激! 望速回贴!
22楼
方法很多啊!
回复
23楼
我可以提供一点看法:
1、照明分两个回路布线,一个回路直接使用市电照明,另一个回路通过在线式UPS供电保证基本照明。
2、当市电停电后在线式UPS能不间断提供基本照明。
3、自备柴油发电机组在市电停电后投入启动
4、自备机组发电正常再由双电源自动切换开关投入,这样整个车间就能在不间断照明的情况恢复正常。
回复
24楼
我曾经作一个体育馆,采用金卤灯作主光源,用卤乌灯作应急灯,采用EPS作为应急电源,因为金卤灯通电后,要1-7分钟才亮,而卤钨灯瞬间点亮,而且照度高
回复
25楼
2、 为自备电源自充电式,平时处于热后备状态,断电时应急切换时间小于10毫秒,应急状态点灯时间为2小时。
3、应急电池采用具有国际标准认证的镍氢环保电池或铝酸电池,耐温为70℃。
4、光源为100W高频无极荧光灯,当灯具处于应急放电时,光源发出的光通量不低于25%。
回复
26楼
熔融金属行业、电解铝行业我都经历过,不是必须要争分夺秒的工序,突然间停电次数毕竟很少,不必考虑功率因数低,只须考虑这应急电源功率的确定,是否能满足照度需要,灯具的选型,思路放宽松些。
回复
27楼
1.无极灯见到的最大功率不到200w,如果本工程要求照度高的话,灯会布的很密。
2.可以采用金卤灯,应急照明也可以采用金卤灯,但必须应急电源,没必要使用UPS,普通的EPS也不行(转换时灯会熄灭),根据《照明设计手册》p489可采用HID灯专用集中应急电源(简称HEPS),手册提到北京动力源公司有HEPS
回复
28楼
2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
装得这么高?
回复
29楼
提个问题 金卤灯 断电0.1s 以内 重启是否算冷启动?? 如果不算23楼的建议就不错
回复
30楼
应该有能满足你要求的高效节能等吧,我只是听说过,没有样本。
回复
31楼
採用220V400W的節能燈,啟動正常,不知你的照度要多少?
回复