我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.于是便存在以下问题: 本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.
于是便存在以下问题:
本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题
1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.
2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
3)用白炽灯,无机灯没有做过实验.是否穿插卤素和节能设计? 不是专业,很模糊.
由于存在以上问题,求助各位行业高手,是否有人做过类似大车间应急照明 而且要求亮度高 启动快 请根据本人情况提供帮助,不胜感激! 望速回贴!
32楼
平均照度设计与重点照度设计相结合,设计就是要科学合理的根据技术与规范的结合。
回复
33楼
建议还是采用无极灯,可以瞬间启动,并且照度均匀,可以满足要求,而且有10年质量保证期,不用维护;采用上海宏源的LVD灯有技术保障一点
回复
34楼
建议你采用金属卤化物灯作主照明,节能等作辅助照明兼应急照明,至于功率因数的问题可以用单灯补偿的方法解决,金属卤化物灯每一回路不多于6个为好。呵呵,绝非高手,仅供参考
回复
35楼
对啊 用壁灯多好 而且应急照明别用气体放电灯 放心 点不亮
回复
36楼
金卤加局部阻灯(操作台)
回复
37楼
《民规》中的应急照明分为3类,疏散照明、备用照明,安全照明,楼主的用途可能是“备用照明”,应急照明的设计要注意开启方式、照度、持续时间三个指标。备用照明作平时一般照明使用(随一般照明同时开关)还是单独作用(平时关闭、仅在市电停电后才使用),他们的设计思路就不一样。可以按上述三条排列组合多做几个方案,结果就出来了。当然经济分析是比不可少的,可向相应厂家作产品的价格咨询。
回复
38楼
我还没有做过这样的应急照明设计,在此学了不少!
回复
39楼
同意,照明方案可能要调整下....柱子上可以装灯的....
回复
40楼
1.可以用拉杆来降低高度,使用节能灯管
2.使用T5的荧光灯管效果也不错的!
回复
41楼
采用电磁感应悬挂式LVD无极灯,它节能、光效好、寿命长,光衰减小,不过就是价格高点。http://www.syward.com.cn/cn/product_view.asp?id=54
回复