请教:应急照明行业的一个难题.请重视!
oheroo
oheroo Lv.2
2007年01月18日 12:41:22
来自于照明工程
只看楼主

我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.于是便存在以下问题: 本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.

我公司厂房高17米,长260米 每跨宽大概24米.由于世界行业要求,需要加应急照明,注意不同于消防照明,要求在断电情况下,员工能够进行紧急操作处理,属于熔融金属行业.
于是便存在以下问题: 
本人计划用EPS电源,但光源成为主要问题
1)用金属卤素灯,亮度够,但不能马上达到最高亮度.而且功率因数低,会增加很多电源功率.
2)用节能灯,我用200瓦的节能灯做过实验,在12米左右的高空,地面都看的非常模糊.所以照度不够.
3)用白炽灯,无机灯没有做过实验.是否穿插卤素和节能设计? 不是专业,很模糊.
由于存在以上问题,求助各位行业高手,是否有人做过类似大车间应急照明 而且要求亮度高 启动快 请根据本人情况提供帮助,不胜感激! 望速回贴! 
免费打赏
henry_1013
2007年08月12日 23:13:06
42楼
可以参考体育场的应急,正常照明用金卤灯,应急时用大功率双端卤素灯加带投射器的灯具,就是常说的碘钨灯,由于卤钨灯寿命低,平时不亮,应急时亮,可快速启动,对电压要求不是很高,平时定期开灯检查,更换损坏光源。
回复
baileyczy
2007年08月19日 11:54:50
43楼
金卤灯绝对不能用在应急照明上 甲方还有要求 更不行
回复
金霸王
2007年08月19日 12:45:48
44楼


2000W一个的白炽灯能满足你的要求吗?
回复
schykhl
2007年08月19日 21:32:51
45楼
你可以去考查一下 LDE
回复
lansededian
2007年09月04日 10:50:25
46楼
用无极灯加EPS,现在EPS按照消防规范是都可以在5s内投入的...
或则改防暴荧光灯
回复
ziliaoshi_1
2007年09月04日 15:03:49
47楼


楼主,你真的试过了?怎么试的?或者你换250W的试试看?200W的我没试过,但是250W,14.5米高度的我做过,没有你说的那么严重,地面照度在120-150之间的样子.
回复
liuhaibo875
2007年09月04日 23:37:11
48楼
灯具仍用金卤灯,不必另加应急灯。可以考虑市电经EPS进照明配电箱。正常情况下由市电为灯具供电,并给EPS充电。市电断电后EPS一般能在0.1S内自动投入,此时仍可保证金卤灯处于最亮状态。现在一般厂家都为每个金卤灯具配有容丝补偿,不必考虑功率因数得问题。
我认为8楼的已经可以了
回复
zzj0227
2007年09月05日 10:49:03
49楼
灯具仍用金卤灯,不必另加应急灯。可以考虑市电经EPS进照明配电箱。正常情况下由市电为灯具供电,并给EPS充电。市电断电后EPS一般能在0.1S内自动投入,此时仍可保证金卤灯处于最亮状态。现在一般厂家都为每个金卤灯具配有容丝补偿,不必考虑功率因数得问题。
EPS由市电与发电机两路供电,即可,事故照明只是短时间供电,不必考虑功率因素.那么费劲干嘛,没事做?????
回复
sjg6843
2007年09月05日 12:06:44
50楼
同意3楼和24楼的看法,采用卤素灯(PAR灯)做应急灯,严重不同意用金卤灯作为应急灯,应其不能达到瞬间点亮.楼主所提的应急照明实为安全照明,对应急转换时间要求很高,详见规范中有关应急照明的设计要求.
另外有提到采用无极灯,确实是个新事物,如能达到应急转换时间应能可用.
回复
ygs1980323
2007年09月14日 16:02:11
51楼
我曾经见过一个美国产的灯。那个灯的放在高达厂房里特别亮。有的高大厂房用几个就够了。大概一个5、6万吧。估计那个用在那么高大的厂房行的。不过我忘了什么型号了。惭愧