<建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教: 有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.
<建筑给排水设计规范>上关于给水设计秒流量的计算有两个公式,分别针对两种不同性质的建筑,有一个问题想向大家请教:
有一综合性建筑上部是宾馆,下部有餐厅,也有公共浴室,也就是说,计算该建筑的给水设计秒流量要用到规范上的两个公式.即宾馆要用公式:qg=0.2a*Ng1/2;餐厅、公共浴室要用公式:qg=Σq0*N0*b;那么该建筑最终的给水设计秒流量怎么计算,是两个公式计算的结果相加吗?还是有别的算法,请大家指教.
2楼
按照第一个公式计算一个全部,再把公共浴室单独用两个计算获得一个差值,加上去,这样就是比较保守的了,然后选择泵的时候用小流量2-3台泵变频控制,效果就应该很理想了,水泵至少两台流量来叠加,要不节能效果肯定特不好,参考一下!
回复
3楼
这位仁兄说的计算方法其实就是把用两个公式计算出来的结果相加,比如说浴室用第一个公式计算的结果是60,用第二个公式计算的结果是80,它们的差值是20,将20再加到用第一个公式计算的结果60上,那还是80.
是不我的理解有误,还请仁兄能够赐教.
回复
4楼
楼主仔细想想2楼仁兄的计算方法先...你举的例子有点问题噢...
回复
5楼
我觉得楼主的理解有误。上面的解释:是先按照第一个公式计算出整个楼的秒流量;然后,为了校核,求得更加接近实际值,将公共浴室部分的水量单独计算一下,两个公式的计算结果取差值,加到第一次的结算结果中,比较合理。
回复
6楼
我还是不太明白,能否给详细的讲一下?谢过了
回复
7楼
当有两个或两种功能以上时,一般各自计算其设计秒流量,取大的
设计秒流量再加上其它(一或两个,甚至三个)的最大小时用水量
的平均秒流量作该建筑物的设计秒流量,理由是GB50015-2003建
筑给水排水设计规范的3.6.1的2,3款
回复
8楼
愣是没看明白楼上的
回复
9楼
不同部分用不同公式,然后相加,个人意见
回复
10楼
路过,学习哈
回复