【事故分析】10KV进线柜发生爆炸现场
611-fj
611-fj Lv.7
2012年08月02日 09:50:22
只看楼主

请大家分析一下原因,10KV 28柜进线柜,进线为下进线,水平排为125X10. 分支排为80X8的双排.铜排没有套热缩管.

请大家分析一下原因,10KV 28柜进线柜,进线为下进线,水平排为125X10. 分支排为80X8的双排.铜排没有套热缩管.

DSC07413.JPG


DSC07415.JPG


DSC07416.JPG


DSC07418.JPG


DSC07419.JPG


DSC07420.JPG


DSC07421.JPG


DSC07424.JPG


DSC07425.JPG


DSC07426.JPG


DSC07427.JPG


DSC07428.JPG


DSC07429.JPG


DSC07430.JPG


DSC07431.JPG


DSC07432.JPG


DSC07433.JPG


DSC07434.JPG


DSC07435.JPG

免费打赏
yutu1698
2012年08月07日 13:23:25
12楼
应该不是接地送电短路,必竟高系统是有对地连锁机构的;
回复
yuwenye520
2012年08月07日 15:38:58
13楼
10kv的进线柜不套热缩管!就说明这工作人员做事不细心!进线柜来说,该割开的就割,该套的和包的就必须包好。
至于最后引起爆炸,要么是短路或是工作人员操作失误所引起。短路的话按道理是不会把线接错,很有可能是那个位置的线头送了,掉下来引起短路。
回复
朋娟
2012年08月07日 17:47:06
14楼
学习中!!!
回复
dylan3940
2012年08月07日 21:10:06
15楼
首先说这个柜子的厂家烂啊,非常烂,害人不浅。
主母线125*10单排,进线柜80*10双排,那分支排载流量超过1600A了。断路器梅花触头是36片的,是1250A的断路器。电流互感器外形那么大,四孔搭接,实际电流在1000A左右。触头盒却还是标准的触头盒,这种触头盒开孔最多只能塞进去80*6的双排,塞不进去80*8的双排,可以从图中看出,分支排到触头盒里还又补了一截薄的排才进去。这地方每相搭接面有5个,肯定发热量不小。
互感器正对着侧壁的地方和触头盒正对着侧壁的地方都烧穿了个大洞,这是电弧烧穿的,这样的情况在试验站做内部燃弧试验可以见到。
这种电流互感器外形大,主要是用在1000宽的柜子内,因为其伞群在互感器本体四周,增加了到互感器安装底板的爬距,因1000柜宽度大,互感器到侧壁的绝缘距离肯定够不用考核。但是装到800柜内,互感器本体距离侧壁很近,四周又没有突出来的伞群保护,很容易爬电后再对侧壁空气击穿,形成电弧。单相对地短路后,其他两相电压升高,另一侧在触头盒处又和侧壁爬电后空气击穿,又烧一个大洞。
柜子的绝缘设计不合理。
另外从断路器可以看出来上三个梅花触头没烧黑,下三个触头烧黑了,故障肯定在下面。断路器本体完好,手车室内活门和触头盒绝缘罩还完好,只是受热变形,说明这里只是故障热量烤坏了绝缘罩,手车室内没有电弧产生。
建议,进线柜应该换成1000柜,用2000A的断路器。楼上朋友提到的没套热缩管不好什么的,没啥影响,空气距离都超过125了,套不套没关系。
回复
cq420939507
2012年08月07日 22:59:23
16楼
不是已经正常运行一年多了吗?我觉得绝缘还是够的,我觉得就是误操作。。不是有很多设计院乱选型,多赚钱吗?
回复
星湖
2012年08月08日 06:55:02
17楼

分析很专业
回复
qyfei
2012年08月08日 10:22:18
18楼
15楼说的很有道理
回复
xcfangxing
2012年08月08日 15:05:42
19楼
赶紧换新柜子吧,人没事就行。
回复
gzhgxy
2012年08月08日 18:39:57
20楼
学习了
回复
chandq168
2012年08月08日 19:32:22
21楼
我觉得就是误操作.带负荷抽开关
回复