一宾馆工程(5层,建筑面积6000平方),原设计为柴油发电机房设在室外,容量为200KW。应急照明采用自带蓄电池应急灯。现房子已盖好,室内没有足够做柴油发电机房的位置,室外红线内可以做柴油发电机房位置距离配电室大于70米。是否可以设置移动电站(200KW)作为备用电源,在停电的时候拖来供电(自查网络上的移动电站价格只是在柴油发电机的价格上加上20%左右,比起柴油发电机房的隔振,排烟等成本,自感觉并没有增加什么投资)?因为停电间隔大约在10~15分钟(自估移动电站准备时间),是否需要给电梯配置EPS?
现房子已盖好,室内没有足够做柴油发电机房的位置,室外红线内可以做柴油发电机房位置距离配电室大于70米。
是否可以设置移动电站(200KW)作为备用电源,在停电的时候拖来供电(自查网络上的移动电站价格只是在柴油发电机的价格上加上20%左右,比起柴油发电机房的隔振,排烟等成本,自感觉并没有增加什么投资)?因为停电间隔大约在10~15分钟(自估移动电站准备时间),是否需要给电梯配置EPS?
希望各位前辈给点意见和建议。