现有一个大开间的有玻镁彩钢板吊顶的电子厂房,吊顶高度为3米,如果按规范最大500平方米来划分防烟分区,布置挡烟垂壁后,车间很难使用,因为很多设备高度很高,天花下还有很多工艺管道通过,请教一下如何来划分防烟分区合适?
现有一个大开间的有玻镁彩钢板吊顶的电子厂房,吊顶高度为3米,如果按规范最大500平方米来划分防烟分区,布置挡烟垂壁后,车间很难使用,因为很多设备高度很高,天花下还有很多工艺管道通过,请教一下如何来划分防烟分区合适?
2楼
3m吊顶下还有很多工艺管道?吊顶是怎么做的?
一般如果不想影响高度,可以采用电动挡烟垂壁,不过我没有用过。
回复
3楼
额?高规不是说2000m2?
回复
4楼
学习!旨在学习!
回复
5楼
亲!那是地下车库
回复
6楼
回复
7楼
学习中,暂时没做过此类项目,坐等高手现身……
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
8楼
请教什么车间需要划分防烟分区啊,我们单位的车间怎么都没有的,基本都是丁戊类的机加工厂房,面积从2000到30000不等
回复
9楼
厂房层高三米 这个很难理解 对于厂房防排烟的问题我的处理思路就是 如果没有规范可依照 就按建规500平米来做 你所提到的自垂式挡烟垂壁影响层高的问题 可选用电动 但是你这个层高太低了 很纠结
回复
10楼
应该是属于戊类的厂房吧,不需要考虑排烟
回复
11楼
电动挡烟垂壁在该项目中不可行,虽然电动挡烟垂壁在平时是关闭,与吊顶齐平,但在火灾时放下,对于该项目,平时有管道占用层高,火灾时挡烟垂壁放不下来。
回复