3600平方米的大开间吊顶车间如何划分防烟分区合适
dmeiz
dmeiz Lv.2
2012年08月02日 12:14:59
来自于通风排烟
只看楼主

现有一个大开间的有玻镁彩钢板吊顶的电子厂房,吊顶高度为3米,如果按规范最大500平方米来划分防烟分区,布置挡烟垂壁后,车间很难使用,因为很多设备高度很高,天花下还有很多工艺管道通过,请教一下如何来划分防烟分区合适?

现有一个大开间的有玻镁彩钢板吊顶的电子厂房,吊顶高度为3米,如果按规范最大500平方米来划分防烟分区,布置挡烟垂壁后,车间很难使用,因为很多设备高度很高,天花下还有很多工艺管道通过,请教一下如何来划分防烟分区合适?
免费打赏
繁星万辉
2012年08月06日 10:18:29
12楼
如果是车间,吊顶高度三米是否太矮?
你看看有没有柱子之间可设挡烟垂壁的。这个防烟分区可以和建筑专业商量着来。如果满足自然排烟的要求,那就可以不用管什么防烟分区了。
回复
snail_yin
2012年08月06日 10:18:50
13楼

如果吊顶下还有管道,那你的吊顶是做什么用的呢?
回复
瑞瑞
2012年08月06日 11:38:03
14楼
我也觉得蹊跷:
1、一般厂房不需要做吊顶啊,3600平米,3米的净高是不是太矮了;
2、如版主所说,吊顶下还有管道,吊顶作用是?
3、无论怎样,与其余专业协商,按照规范来,别违背规范要求。
回复
撼地神牛
2012年08月06日 12:18:49
15楼
为什么没人说多大面积划分一个防火分区呢
回复
chengdongpingcdp
2012年08月06日 14:02:51
16楼
如果用玻钢挡烟垂壁的话,在有吊顶的情况下,也不好收上去啊?
回复
chengdongpingcdp
2012年08月06日 14:04:35
17楼
如果用玻钢挡烟垂壁的话,在有吊顶的情况下,也不好收上去啊?
回复
瑞瑞
2012年08月06日 14:11:45
18楼
"多大面积划分一个防火分区"一般由建筑专业考虑。厂房每个防火分区的最大允许建筑面积在《建规》表3.3.1中有规定。
回复
hardliu
2012年08月08日 10:42:41
19楼
吊顶下的管道应该不影响档烟垂壁的设置啊:可以做成金属的档烟垂壁,管道穿越时设置套管(焊接)和防火封堵。档烟垂壁只要考虑不影响下部的设备(避开设备)就可以了没有必要那么苦恼,我们在南京和上海的厂房、地下室都那么做过,消防验收没有提过任何异议啊!
回复
baxinda23
2012年08月08日 15:15:43
20楼
我觉得你要线确定厂房的建筑火灾危险性类别,丁戊类的话,就不用考虑。
要是丙类或以上,就只能按规定要求划分防烟分区,碰到管道和设备要做特殊处理,咨询下挡烟垂壁的厂家看有什么好方法没有。
另外,我有个问题 ,天花里也要不要做防烟分区,要设排烟口吗?
回复
浩叔聊机电
2012年08月08日 19:23:45
21楼
有自动喷淋系统吗?