【求教原因】送电没几天复合开关内部就爆炸了
cao252243060
2012年08月02日 14:46:47
只看楼主

我公司有一台低压补偿柜。用的指明集团的无功控制器和复合开关,最近一段时间刚送电,没过几天就发现复合开关内部爆炸了,里面全是黑色,也没有发现明显的熔点或故障点。今天听说又有另外几只炸了,请教愿意?????????????工厂还没有完全开工,大批电机还没有运行。

我公司有一台低压补偿柜。用的指明集团的无功控制器和复合开关,最近一段时间刚送电,没过几天就发现复合开关内部爆炸了,里面全是黑色,也没有发现明显的熔点或故障点。今天听说又有另外几只炸了,请教愿意?????????????工厂还没有完全开工,大批电机还没有运行。
免费打赏
yujiang19652
2012年08月02日 15:35:52
2楼
应该是原件的质量问题,爆炸应该是内部的继电器过热损坏,
回复
yujiang19652
2012年08月02日 15:37:54
3楼
顺便说一句,如果设备有谐波,质量好的也不行,补偿得加电抗器
回复
cao252243060
2012年08月02日 16:46:14
4楼
请问:有什么办法解决没???是加大额定电流复合开关?还是换新的?
回复
fy17821349
2012年08月06日 11:15:45
5楼
帮顶了 这次我们用的开关和你们一样 ,保佑没事
回复
luoladuodu
2012年08月06日 12:56:53
6楼
耐压的等级如何?
回复
c19b88
2012年08月06日 13:11:33
7楼
每路投切的电容是多大的 ,选的复合开关又是多大的,是不是全部爆了?
回复
swzjwzyq
2012年08月06日 13:33:40
8楼
我也过这样的无功补偿柜,负荷开关用的是上德产品。不过目前还没送电,,看到楼主所反应的哦有点担心了···
回复
sctvcdx
2012年08月06日 13:53:26
9楼
建议你测试配电系统谐波,估计是谐波电流造成的,必要时安装滤波器。
回复
雪满苍穹
2012年08月06日 15:11:33
10楼
做设计的,虽然还没有做这块的机会,还是学习下,以免以后自己出现这种情况的作品
回复
maocedun
2012年08月06日 16:47:04
11楼
一般低压补偿柜有自动和手动,如果是选择的是手动挡,那就是要根据现场匹配。如果是调的自动挡可能就是接线的回路要检查一下,要不然就是元器件有问题。
回复