我公司有一台低压补偿柜。用的指明集团的无功控制器和复合开关,最近一段时间刚送电,没过几天就发现复合开关内部爆炸了,里面全是黑色,也没有发现明显的熔点或故障点。今天听说又有另外几只炸了,请教愿意?????????????工厂还没有完全开工,大批电机还没有运行。
我公司有一台低压补偿柜。用的指明集团的无功控制器和复合开关,最近一段时间刚送电,没过几天就发现复合开关内部爆炸了,里面全是黑色,也没有发现明显的熔点或故障点。今天听说又有另外几只炸了,请教愿意?????????????工厂还没有完全开工,大批电机还没有运行。
12楼
我们之前遇到过,是谐波引起的
回复
13楼
哇,学习为主。谢同志们!
回复
14楼
我们也碰到过就是指明的,质量不过关。
回复
15楼
回复
16楼
现场的谐波 以及你的选型 还是就是复合开关的质量啊 这种的电子复合开关不建议添加电抗器啊 容易在切除的瞬间击穿内部的可控硅。
回复
17楼
我可以很明确的告诉你,是复合开关不行 。复合开关基本上都是用在农网低压线路补偿,因为它的额定电流一般较小,而且不稳定,质量有待商榷。可控硅的还是比较成熟的产品,复合开关是接触器到可控硅的过渡产品。现场有谐波也是原因之一。建议换成接触器的货可控硅的,加装电抗器。我去过一个现场,很凑巧也用的这个牌子的。。复合开关,熔断器都烧了。。
回复
18楼
.指明的;控制器就是垃圾'货
回复
19楼
谐波引发的过热爆炸啊?
回复
20楼
学习了
回复
21楼
应该是复合开关的问题,我单位也复合开关爆炸,运行值班电工简直是怕投入电容器了。
回复