【求教原因】送电没几天复合开关内部就爆炸了
cao252243060
2012年08月02日 14:46:47
只看楼主

我公司有一台低压补偿柜。用的指明集团的无功控制器和复合开关,最近一段时间刚送电,没过几天就发现复合开关内部爆炸了,里面全是黑色,也没有发现明显的熔点或故障点。今天听说又有另外几只炸了,请教愿意?????????????工厂还没有完全开工,大批电机还没有运行。

我公司有一台低压补偿柜。用的指明集团的无功控制器和复合开关,最近一段时间刚送电,没过几天就发现复合开关内部爆炸了,里面全是黑色,也没有发现明显的熔点或故障点。今天听说又有另外几只炸了,请教愿意?????????????工厂还没有完全开工,大批电机还没有运行。
免费打赏
xb452257098
2012年08月07日 08:01:39
22楼
汗个,大大们, 当复合开关接线点只有+5· COM +12 ,而控制器的输出是-12时, 是不是只要把控制器的公共端接+12 ,输出的接到复合开关的COM? 主要是复合开关和控制器不是同一个厂家的,,,。
回复
poorfatman
2012年08月07日 08:58:55
23楼
关注温度。看一下,
回复
cao252243060
2012年08月07日 09:07:55
24楼
在一个搅拌站配电室,用BZMJ-20KVAR-3的电容, 额定电流只有26A左右。电机用的自藕降压启动,星三角启动,全压启动。电流波动比较大,零线有时带220V电压,有时有不带电;零线又是接好的,没有松动。我都不知道是不是谐波太大??????????没有工具检测!!!!二次线也没有问题。
回复
红苹果
2012年08月07日 11:32:49
25楼
肯定是补偿柜元件选型设计有问题。。
回复
shenzhen_aut
2012年08月07日 13:45:05
26楼



呵呵

这个判断应该正确。
我们也帮用户解决过类似问题,都是他家的产品。价格很好,质量堪忧。
回复
shenzhen_aut
2012年08月07日 13:48:49
27楼



其实也有好的。只要是低压补偿,都可以使用复合开关!
只是现在成套厂对成本要求太高,为了降低几十块钱,那只好降低质量啦。
不妨试试“深圳奥特电器”的ATFK-500系列复合开关。
回复
lxgrabbit
2012年08月07日 14:14:26
28楼
我们公司也有过这种情况,同一个地方的复合开关炸了3只,但是其他的也没有炸。技术部分析是谐波造成的。质量原因应该是不存在的。但是其他的也没有问题,不知道怎么解释。。。
回复
desparado
2012年08月07日 14:21:46
29楼
图片呢??容性电流须要专用接触器控制,否则电弧很厉害烧开关
回复
shanbeiboshi
2012年08月07日 14:33:44
30楼
换货!找厂家,罚款
回复
wkoo000
2012年08月07日 16:28:29
31楼
我们用的复合开关一般都配电抗器,没听说出过什么问题
回复

相关推荐