新手:110kv站是不是只在10kv侧进行无功补偿
guan_www@co163
Lv.3
2007年01月18日 19:37:55
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
最近看了别人的110站的设计,看到只在10kv侧进行无功补偿,而35kv侧没有进行无功补偿,这是为什么?新手。。。。。。。。。大家帮忙
最近看了别人的110站的设计,看到只在10kv侧进行无功补偿,而35kv侧没有进行无功补偿,这是为什么?
新手。。。。。。。。。
大家帮忙
免费打赏
qbw4607
2007年01月18日 19:45:45
2楼
一般35KV大都属于输电线路,下面还有一级变电站,需要降压到6-10KV,由于10KV以上电容器价格高,从技术经济指标看,只在10KV侧进行补偿是合理的。
回复
guan_www@co163
2007年01月18日 21:52:56
3楼
学习了,。。。。。。