42楼
1.第一张图仪表门没有接地线,不符合规范
2.中置柜的观察窗按规范需要采取屏蔽措施
回复
43楼
欢迎大家来我公司参观指导。我公司专业生产高低压开关柜,高压断路器以及电力仪表。地址在唐山。QQ:490336832
回复
44楼
不错
回复
45楼
标识管长短不一致,套得松软,感觉不整齐,应该采用热缩标识管,然后用热风机加热一下,就会使标识管变的美观整齐,而且不松动。
25楼的箱变单芯电缆接头似乎没加应力管,
回复
46楼
差距不是很大,工程如果能慢慢自己用心做,大的厂家的工艺差的不是很多
回复
47楼
不太同意你的低压电容柜的做法
回复
48楼
33楼,母排这么密集应使用热缩套管!
回复