KYN进线柜和计量柜可以这样连锁么?
hejing88888888
2012年08月03日 11:33:27
来自于工地图片
只看楼主

如题,进线柜在中间,进线柜两边是两个计量柜,这样用电气及机械连锁可以么?

如题,进线柜在中间,进线柜两边是两个计量柜,这样用电气及机械连锁可以么?

电气及机械连锁.jpg

免费打赏
hyq2011zlp
2012年08月06日 13:39:55
12楼

没人解答吗?可怜啊
回复
3288124
2012年08月06日 16:04:42
13楼
我是这样理解的:
1、此图纸为双电源供电的系统,两边为两个电源点,中间为出线(可能是给母线供电的总开关,所以叫“进线柜”)
2、该两路电源不能同期,所以设置了两个手车刀闸为互锁,因此设置机械和电气连锁的必要的;
3、中间柜子(母线进线柜),设置手车式PT和避雷器,其实就是母线PT和避雷器。
4、图中进线口设置一组CT ,是套在电缆上的,用于测量零序;
5、两边计量柜均设置一组PT,目的在于:当母线失压时,用来判断是母线故障,还是电源侧故障。
回复
yidundianli
2012年08月06日 21:15:28
14楼
进线在工作位置合闸不可以移动计量柜,计量柜和进线柜家连锁是为了防止窃电,万一进线在工作位置合闸,有人把计量柜摇出来了,电力公司岂不是要亏了?计量柜送电前都要签封的。
回复
wq-lin
2012年08月06日 22:25:42
15楼
要防偷电的方法还有其它方法吧!!!我想这样做联锁是要防止计量装置带负荷抽出,但是防止计量装置带负荷抽出为何又不和出线开关做联锁呢!!?
回复
vbn
2012年08月06日 22:43:55
16楼
看的不是很明白啊。我估计本意设计的是两边联锁的。机械联锁的话是怎么实现的啊?
回复
zhsw512_163.com
2012年08月07日 07:51:07
17楼
看图是共用进线柜,二路出线电气联锁。只要把计量手车当做隔离手车来实现电气联锁就行了。
注:只有当计量手车在工作位置时,进线柜才可以合闸。另当进线柜断路器在分闸位置时,才可以摇计量手车。两路出线,两路各自联锁。
回复
zhsw512_163.com
2012年08月07日 07:51:53
18楼
机械联锁,只能用程序锁来实现。
回复
jjtk
2012年08月07日 07:53:02
19楼
一路电源进线(中间),两种电价单独核算!为防止计量柜带电进退车:计量柜与进线柜相互闭锁。仅当计量柜小车在工作位置时进线柜方可进行分合操作。
回复
vlych
2012年08月07日 09:32:20
20楼
高人的方案,明显检验成套厂的技术
回复
biggienis
2012年08月07日 09:50:49
21楼
学习了
回复