KYN进线柜和计量柜可以这样连锁么?
hejing88888888
2012年08月03日 11:33:27
来自于工地图片
只看楼主

如题,进线柜在中间,进线柜两边是两个计量柜,这样用电气及机械连锁可以么?

如题,进线柜在中间,进线柜两边是两个计量柜,这样用电气及机械连锁可以么?

电气及机械连锁.jpg

免费打赏
xu_xinzhi
2012年08月07日 10:13:14
22楼
我同意17#的意见,要实现机械连锁,不知道要怎么做才可以
回复
liyitao5263
2012年08月07日 11:01:26
23楼
神奇的方案!
回复
hyq2011zlp
2012年08月07日 11:47:49
24楼

几个地方还是搞不不明白,麻烦高人指点,谢谢
1、图中进线柜、计量柜为何要加2组PT,各用一组就够用了吧,有何用?上头CT根据什么来决定放在断路器抽屉内还是抽屉外?
2、出线柜为何不加避雷器?应该加上的吧。
麻烦高手解答,不甚感激。自己查了还是不明白麻烦高手解答。
回复
fy17821349
2012年08月07日 12:36:48
25楼

1进线的是线路PT,用于检测线路电压或者同期合闸使用的。计量PT一般都是单独采样,不能混用。母线PT一般检测母线电压的,用于测量和继电保护。
2。CT图纸上看在小车符号内就是装于小车内,否则就在外面
3.计量柜的带显示是用于强制闭锁的,防止后门带电打开
4.出线柜一般要装避雷器。
回复
sydl18
2012年08月07日 16:42:13
26楼
17楼和19楼说的不错,13楼没看懂题意
回复
dylan3940
2012年08月07日 21:16:54
27楼
这方案真无语了,加200%的非标设计费
回复
hyq2011zlp
2012年08月08日 00:12:14
28楼
嗯,说的很在理,明白了。非常的感谢。
回复
飞行模式
2012年08月08日 13:09:15
29楼
机械闭锁也就用两锁一钥匙吧
回复
yuhai293711
2012年08月08日 13:13:07
30楼
此进线柜在中间,与两边计量互锁,电器是可以实现的,机械的好象不行,目的应该是防止计量车偷电及二次开路,至于线路无避雷器保护,我不太清楚,
回复
东方之狼
2012年08月08日 14:50:59
31楼
期待有人来解答。