小弟最近去工地实习,第一天去工地就看到了爆模的现象,没搞懂具体是什么原因造成的。这次爆模的混凝土可能有六七方,是一剪力墙。请大家帮我分享关于爆模的有关知识,小弟谢过了!还有爆模现象经常出现吗?怎么处理?
小弟最近去工地实习,第一天去工地就看到了爆模的现象,没搞懂具体是什么原因造成的。这次爆模的混凝土可能有六七方,是一剪力墙。请大家帮我分享关于爆模的有关知识,小弟谢过了!还有爆模现象经常出现吗?怎么处理?
22楼
横杆间距过大,对拉螺杆间距过大,竖向加固最好在中间多用点木方,钢管韧度大,刚度不够,所以你看你们的竖向钢管都弯了,要是换成木方,中间隔段距离用几根钢管的话我估计效果好很多。
回复
23楼
看这照片应该是一层,加固成这样,不爆才怪~~
都不知道你们是怎么验收的,这样也敢倒混凝土
回复
24楼
你这对拉螺栓密度这么小 钢管撑的量也不够 而且你这一根钢管上才两个扣件 还都没有连起来 这样也能验收通过不爆才怪 千万不要小看了浇筑砼是的压力 有的时候东西都加够了没有爆模 但是由于木模板刚度不够而鼓包的现象也是长有的 还有浇筑砼是不要过快慢慢来 这是一样细活
回复
25楼
竖楞只有单钢管,没加固蝴蝶夹。
横楞没有!压脚板没有!
好像支模钢管架都不合格,步距有点过大了。
回复
26楼
貌似没有设拉杆,防止剪力墙爆模的最好做法就是设拉杆,自己找点施工方案看看!
回复
27楼
模版固定存在问题,没有固定好,支模的时候,一定要固定好!爆模出现很麻烦的!
回复
28楼
主要原因呢,还是木工没有加固好啊,剪力墙那么高,长 ,这必须的加固到位,到混泥土要分成两次到
回复
29楼
混凝土入仓过快。。配合比也有问题。。
模板底下拉杆太少了,基本都没怎么看见。。
外面的脚手架撑杆 基本上没有。。
回复
30楼
看一眼竖杆高度中间应加一道横杆和对拉螺栓,一次性浇筑的混凝土量太大了很容易导致炸模。炸模要是经常出现架子工,模板工,钢筋工就不用工作了,出现个一两次就足够了,吸取教训。
回复
31楼
仔细看了下照片 你这加固不合理啊,压脚地方没有横杆啊,没有横杆你的对拉螺栓的固定就起不到拉的作用了,这个模板的支护不炸模都怪,这么看和混凝土入模量什么的都没有关系了,模板支护太不到位了
回复