小弟最近去工地实习,第一天去工地就看到了爆模的现象,没搞懂具体是什么原因造成的。这次爆模的混凝土可能有六七方,是一剪力墙。请大家帮我分享关于爆模的有关知识,小弟谢过了!还有爆模现象经常出现吗?怎么处理?

小弟最近去工地实习,第一天去工地就看到了爆模的现象,没搞懂具体是什么原因造成的。这次爆模的混凝土可能有六七方,是一剪力墙。请大家帮我分享关于爆模的有关知识,小弟谢过了!还有爆模现象经常出现吗?怎么处理?

IMG00582.jpg


IMG00581.jpg

免费打赏
woshiouyufeng
2012年08月08日 18:32:13
22楼
横杆间距过大,对拉螺杆间距过大,竖向加固最好在中间多用点木方,钢管韧度大,刚度不够,所以你看你们的竖向钢管都弯了,要是换成木方,中间隔段距离用几根钢管的话我估计效果好很多。
回复
tianxie116
2012年08月08日 21:32:06
23楼
看这照片应该是一层,加固成这样,不爆才怪~~
都不知道你们是怎么验收的,这样也敢倒混凝土
回复
songshiqin
2012年08月08日 21:47:35
24楼
你这对拉螺栓密度这么小 钢管撑的量也不够 而且你这一根钢管上才两个扣件 还都没有连起来 这样也能验收通过不爆才怪 千万不要小看了浇筑砼是的压力 有的时候东西都加够了没有爆模 但是由于木模板刚度不够而鼓包的现象也是长有的 还有浇筑砼是不要过快慢慢来 这是一样细活
回复
huangno.1
2012年08月09日 07:36:53
25楼
竖楞只有单钢管,没加固蝴蝶夹。
横楞没有!压脚板没有!
好像支模钢管架都不合格,步距有点过大了。
回复
lizonfan123323
2012年08月09日 09:50:53
26楼
貌似没有设拉杆,防止剪力墙爆模的最好做法就是设拉杆,自己找点施工方案看看!
回复
taomai520
2012年08月09日 10:20:19
27楼
模版固定存在问题,没有固定好,支模的时候,一定要固定好!爆模出现很麻烦的!
回复
mengjun325
2012年08月09日 10:44:37
28楼
主要原因呢,还是木工没有加固好啊,剪力墙那么高,长 ,这必须的加固到位,到混泥土要分成两次到
回复
sin0hydr0
2012年08月09日 11:03:49
29楼
混凝土入仓过快。。配合比也有问题。。

模板底下拉杆太少了,基本都没怎么看见。。

外面的脚手架撑杆 基本上没有。。
回复
甲方施工员
2012年08月09日 11:14:43
30楼
看一眼竖杆高度中间应加一道横杆和对拉螺栓,一次性浇筑的混凝土量太大了很容易导致炸模。炸模要是经常出现架子工,模板工,钢筋工就不用工作了,出现个一两次就足够了,吸取教训。
回复
甲方施工员
2012年08月09日 11:18:33
31楼



仔细看了下照片 你这加固不合理啊,压脚地方没有横杆啊,没有横杆你的对拉螺栓的固定就起不到拉的作用了,这个模板的支护不炸模都怪,这么看和混凝土入模量什么的都没有关系了,模板支护太不到位了