【请教】双栓+单栓和仅双栓,哪种设计更合理
chayang2008
2012年08月03日 15:32:11
只看楼主

请教,有这么一个工程。11层的住宅(首层是分格的车位约12个,2-11层是住宅,两梯,每梯两户),建筑高度34.5米。 个人觉得它符合《高规》7.4.2条,可以设双栓。但电梯前室是否需要再设一个消火栓? 如图:左边是双栓+单栓。右边仅双栓。(那边的设计更合理?) 谢谢。

请教,有这么一个工程。11层的住宅(首层是分格的车位约12个,2-11层是住宅,两梯,每梯两户),建筑高度34.5米。
个人觉得它符合《高规》7.4.2条,可以设双栓。但电梯前室是否需要再设一个消火栓?

如图:左边是双栓+单栓。右边仅双栓。(那边的设计更合理?)
谢谢。

001.jpg

免费打赏
xinmei_
2012年08月08日 14:25:16
12楼
左边单栓的位置改成双栓,平台的双栓取消。
回复
jun_vic
2012年08月08日 20:04:08
13楼
楼上比较合理
回复
xwjie
2012年08月09日 09:59:55
14楼
同意楼上意见..................
回复
yudan0565223
2012年08月09日 10:10:23
15楼
如果水井可以扩大 放消火栓的墙有800长 则在水井除设置一个双阀双出口消火栓,暗装。有条件可以设置双立管双阀双出口。如果水井不能扩大(建筑疏散要求),则放在楼梯转弯平台,此时窗必须移动 或者缩小,必须经过建筑同意(可能影响外立面),如果建筑同意,则设置一个双阀双出口,暗装。
回复
注考必过
2012年08月09日 11:44:18
16楼
保护距离足够一个双栓就可以,不过要考虑消火栓放楼梯那儿影响疏散不?
回复
shbs_xwq
2012年08月10日 11:38:19
17楼
电梯前室一定要设消火栓,是否计入数量,不单看《高规》还要看项目所在地的规定。但尽量用单栓,不宜采用双栓的。
回复
gaoshang2324
2012年08月11日 12:53:14
18楼
11层的住宅,电梯都不是消防电梯,应该12层以上才设消防电梯,在前室单独设一个有什么依据?
这种情况,有位置的话设两个单栓,位置不合适的话设一个双阀双出口的双栓,都完全没有问题。

设一个单栓+双栓就很没必要了。 这种情况一般是有消防电梯, 并且建筑布置形成了走廊或叫走到之类的空间,有合适的地方,才这样布置。 即便这样,每个地方审图要求可能也不一样。
回复
tx
2012年08月11日 22:59:41
19楼
1、11层的住宅,电梯都不是消防电梯,应该12层以上才设消防电梯。
2、消火栓设在楼层平台,应是双栓。
3、消火栓设在楼梯转弯平台,因上、下层可共用,个人觉得采用单栓即可。
4、消火栓箱不能影响疏散宽度。
回复
sunjieaiwu
2012年08月14日 16:55:57
20楼
但是 深圳的审图中明确消防前室要设的 并且要计入总量
回复
xihaihua
2012年08月14日 22:34:30
21楼
赞同12楼的!!
回复