请教,有这么一个工程。11层的住宅(首层是分格的车位约12个,2-11层是住宅,两梯,每梯两户),建筑高度34.5米。 个人觉得它符合《高规》7.4.2条,可以设双栓。但电梯前室是否需要再设一个消火栓? 如图:左边是双栓+单栓。右边仅双栓。(那边的设计更合理?) 谢谢。
请教,有这么一个工程。11层的住宅(首层是分格的车位约12个,2-11层是住宅,两梯,每梯两户),建筑高度34.5米。
个人觉得它符合《高规》7.4.2条,可以设双栓。但电梯前室是否需要再设一个消火栓?
如图:左边是双栓+单栓。右边仅双栓。(那边的设计更合理?)
谢谢。
12楼
左边单栓的位置改成双栓,平台的双栓取消。
回复
13楼
楼上比较合理
回复
14楼
同意楼上意见..................
回复
15楼
如果水井可以扩大 放消火栓的墙有800长 则在水井除设置一个双阀双出口消火栓,暗装。有条件可以设置双立管双阀双出口。如果水井不能扩大(建筑疏散要求),则放在楼梯转弯平台,此时窗必须移动 或者缩小,必须经过建筑同意(可能影响外立面),如果建筑同意,则设置一个双阀双出口,暗装。
回复
16楼
保护距离足够一个双栓就可以,不过要考虑消火栓放楼梯那儿影响疏散不?
回复
17楼
电梯前室一定要设消火栓,是否计入数量,不单看《高规》还要看项目所在地的规定。但尽量用单栓,不宜采用双栓的。
回复
18楼
11层的住宅,电梯都不是消防电梯,应该12层以上才设消防电梯,在前室单独设一个有什么依据?
这种情况,有位置的话设两个单栓,位置不合适的话设一个双阀双出口的双栓,都完全没有问题。
设一个单栓+双栓就很没必要了。 这种情况一般是有消防电梯, 并且建筑布置形成了走廊或叫走到之类的空间,有合适的地方,才这样布置。 即便这样,每个地方审图要求可能也不一样。
回复
19楼
1、11层的住宅,电梯都不是消防电梯,应该12层以上才设消防电梯。
2、消火栓设在楼层平台,应是双栓。
3、消火栓设在楼梯转弯平台,因上、下层可共用,个人觉得采用单栓即可。
4、消火栓箱不能影响疏散宽度。
回复
20楼
但是 深圳的审图中明确消防前室要设的 并且要计入总量
回复
21楼
赞同12楼的!!
回复