地下车库的排风问题
zhangjin212
2007年01月19日 14:08:19
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库只有一层,建筑面积1930m2,小于2000m2,所以不考虑排烟,只考虑机械排风,进风采用坡道自然进风;根据6次/小时的换气次数计算得出排风量为:34740m3/h,现在我分成两个排风机各自带一风管对车库两侧分别排风,现选用了两个20288风量的斜流风机,但是排风风速不知道该如何确定?如果小于6m/s,风管是否太大了?因为只考虑排风,不考虑排烟,所以没有找到根据,审图不知道要求多少风速?请教大家!

地下车库只有一层,建筑面积1930m2,小于2000m2,所以不考虑排烟,只考虑机械排风,进风采用坡道自然进风;根据6次/小时的换气次数计算得出排风量为:34740m3/h,现在我分成两个排风机各自带一风管对车库两侧分别排风,现选用了两个20288风量的斜流风机,但是排风风速不知道该如何确定?如果小于6m/s,风管是否太大了?因为只考虑排风,不考虑排烟,所以没有找到根据,审图不知道要求多少风速?请教大家!
免费打赏
tanghuaping
2007年01月19日 14:47:04
2楼
主风管适宜风速:5-6m/s

全国民用建筑工程设计技术措施/暖通动力
回复
blackeye
2007年01月19日 16:24:50
3楼
7-10m/s,车库对噪声要求不太高,哪怕风速再高一点也没啥。或者不用风管,用诱导通风器更简单。
回复
zym2000_0
2007年01月22日 15:43:18
4楼
不超过10米就行啊,原则控制8米以下
回复
hjfeng0906
2007年01月23日 21:55:17
5楼
同4楼 能不超过8M就不要超过
回复
zhangjin212
2007年01月24日 14:16:26
6楼
感谢各位!
回复

相关推荐

APP内打开