家里前几年装电线了,但没装漏电保护之类的电器,现在想加上去。是自己的房子,三层,有电脑、冰箱、电视等电器,没有空调。当时没有分照明,空调等回路,除了开关就是插座,请问应该怎么安装?
家里前几年装电线了,但没装漏电保护之类的电器,现在想加上去。是自己的房子,三层,有电脑、冰箱、电视等电器,没有空调。当时没有分照明,空调等回路,除了开关就是插座,请问应该怎么安装?
2楼
那就是一个回路了?那就在每个回路装一个撒,或者进线装一个
回复
3楼
总进线装一个吧,不晓得啊能避开正常漏电电流
回复
4楼
建议分回路装设,插座、空调分别装漏电,这样有事故漏电时,影响范围小些。
如果原配电箱断路器卡槽轨道有空余,改造就方便些。
回复
5楼
插座、空调分别装漏电,照明不用装,不建议在总进线处设漏电保护,理由是一旦漏电动作跳闸,则连照明都没了,特别是在晚上的时候,更是麻烦
回复
6楼
这样实际些!!!前期的麻烦,后来的舒服嘛!!
回复
7楼
呢个回路装现在不是只要问题! 问题是考虑你现在可用的空间,如果空间允许的话 最好是插座回路都装上喽!
回复