关于新规范的理解,大家帮我看看!
lanhu123
lanhu123 Lv.2
2007年01月19日 15:59:07
只看楼主

手上有个工程,底部是半地下室做储藏间、地上一层店面,二层为店面配套用房,上面为住宅,六跃七,局部七跃八,照我查看新规范的理解,应该不用设消火栓系统吧!这没有超七层啊,局部七跃八,跃层不算层啊

手上有个工程,底部是半地下室做储藏间、地上一层店面,二层为店面配套用房,上面为住宅,六跃七,局部七跃八,
照我查看新规范的理解,应该不用设消火栓系统吧!这没有超七层啊,局部七跃八,跃层不算层啊

1169193547213.JPG

免费打赏
sam_ok
2007年01月20日 23:58:45
12楼
应该设
回复
zzw8274
2007年01月21日 16:18:46
13楼
我还做一个和这个差不多的,9层了都,最后还是设了..
回复
gpechj02
2007年01月21日 17:06:27
14楼
下面两层的建筑高度未超过7.5米,按两层计,下面不超过2.2米的自行车库及顶层跃层不计层数,属于带商业服务网点的七层住宅,建筑物定性为普通住宅,按规范可以不设室内消火栓给水系统。