这是一个旅店的大餐厅,两台吊顶空调机组,设了新风,排风,请大家帮我看看我画红圈的地方该不该加70度的防火阀?我个人的观点是不加,但是没找到加与不加的依据?我看过别人的图有的加了有的没加。
这是一个旅店的大餐厅,两台吊顶空调机组,设了新风,排风,请大家帮我看看我画红圈的地方该不该加70度的防火阀?我个人的观点是不加,但是没找到加与不加的依据?我看过别人的图有的加了有的没加。
2楼
1、不需要加防火阀,
2、图上的风管、风口布置得不合理
回复
3楼
下面三个不用加,但是你上面一个是做什么用的?
回复
4楼
上面一个应该是排风了
回复
5楼
上面一个确实是排风系统。2楼的兄弟能不能说的更详细一下,为什么“2、图上的风管、风口布置得不合理”?谢谢!其它兄弟说的有没有规范依据?
回复
6楼
回风口和出风口的距离太近了,在那几个位置还不人不设计出风口啊.
回复
7楼
不需要加防火阀
回复
8楼
1、回风口和出风口的距离太近,会气流短路;
2、有些风口出于涡流区,不会有出风,还可能吸风。
回复
9楼
谢谢你!怎么看出风口是否出于涡流区?或者说那些风口处于涡流区?
如果将最下一排的送风口向上推移,回风口和出风口的距离就远了,但是这样送风口里下面的墙也远了,超出了射程范围。
楼上的兄弟能不能说一下,为什么可以不加防火阀么?
回复
10楼
新风口还是要加的哦!但是那个新风管道布置看到确实有点别扭!
回复
11楼
因为我的新风是直接接自室外,要是不那么接两台空调机组的新风量不好平衡
回复