干式变压器建于室内温度66度正常吗
wl7559204
wl7559204 Lv.2
2012年08月04日 13:29:06
来自于变压器
只看楼主

单位新建配电室,640kw干式变压器,现在输出全部没有合闸,应该没有电流,可是总柜有250多个电流,和电容柜电流相等。电容柜显示功率因数为0.45,电容全部投入。总柜电流应该是电容柜产生的,现在如何确定是那个电容有问题,是否低压无功自动补偿器设置不对,应该如何设置。 总柜250a电流是无功还是有功,干式变压器建于室内,温度66度最高71度,正常吗,厂家说风机要在100度才工作,这样设置可行吗

IMG_20120803_161125.jpg

免费打赏
天空蔚蓝
2012年08月04日 13:50:50
2楼
有这样的变压器型号吗?没听说过
回复
zhangweixin68n
2012年08月04日 16:15:42
3楼
检查一下控制器的电压 电流接线是否正确。
回复
一指慢
2012年08月05日 12:13:03
4楼
这台“640kw干式变压器”大伙都没听或见过。
变压器的容量单位是KVA吧。
640这个数值更是谁也没见过吧。
仔细查看一下控制器吧。(接线、设置等等)
回复
xu_xinzhi
2012年08月07日 09:51:11
5楼
我感觉不正常,怎么会100度风机才工作呢,66度感觉就有点不正常
回复
shwj89
2012年08月07日 10:06:36
6楼
六十多度有什么大惊小怪的,现在的干变温度整定是100度风机开,130度超温报警,150度超温跳闸
回复
xu_xinzhi
2012年08月07日 10:25:43
7楼
请教6#大侠,干式变压器上带的温度传感器是具体测变压器哪一块的温度?我看那个温度传感器就3个黄绿红头放在了变压器浇注线圈上
回复
liyitao5263
2012年08月07日 10:48:40
8楼
接线检查一下,还有设置!干变60多度太正常不过了!
回复
qq466974923
2012年08月07日 10:48:45
9楼
干式变压器上带的温度传感器当然是测绕组的温度呀。。
回复
zhaodong1983
2012年08月07日 11:34:53
10楼
电容器过补啦,检查功率因数控制器接线,LL或LN,自动/手动模式,设置变比,功率因数等。不行有没相同的换一个试下
干变温控显示66度很正常,一般停止80,启动90,报警130,跳闸150
回复
hzongbingh
2012年08月07日 11:35:30
11楼
电容柜反向线路输送无功了。。。可能是电压电流采样先反了 查下二次接线
回复