单位新建配电室,640kw干式变压器,现在输出全部没有合闸,应该没有电流,可是总柜有250多个电流,和电容柜电流相等。电容柜显示功率因数为0.45,电容全部投入。总柜电流应该是电容柜产生的,现在如何确定是那个电容有问题,是否低压无功自动补偿器设置不对,应该如何设置。 总柜250a电流是无功还是有功,干式变压器建于室内,温度66度最高71度,正常吗,厂家说风机要在100度才工作,这样设置可行吗
建议楼主快快找成套厂家回来解决问题:
注意啊,没有负荷,电容柜还投电容补偿,功率因数才0.45 ,你要吃罚单了!
回复
13楼
回复
14楼
学习中,就不说了!
回复
15楼
没有负荷,何来补偿?这种情况一般是设置或控制有问题。
回复
16楼
不正常,不合理
回复
17楼
同意电缆头的说法。60多度很正常。90多才开轴流风机呢。你要嫌热,打开窗户通风啊。电容柜是不是设置成人工手动投切了。
回复
18楼
回复
19楼
找一下厂家看看是哪里出了问题?
回复
20楼
输出空载,无功偏低,同我之前的问题差不多!
电力变压器输出空载或低负载,大都是低压的无功损耗,相对于补偿柜来讲应是有合适的补偿,而不是瞎工作!这是不合理的设计!
如果是对于变压器低负荷或空载是无法去补偿达到0.85的话,显然是不正常,也是通病了,也给收钱的部门有更好的借口!
回复
21楼
66度正常了。可功率因数就不正常了。得找厂家来看看。我这里都是一百才启几机的。