单位新建配电室,640kw干式变压器,现在输出全部没有合闸,应该没有电流,可是总柜有250多个电流,和电容柜电流相等。电容柜显示功率因数为0.45,电容全部投入。总柜电流应该是电容柜产生的,现在如何确定是那个电容有问题,是否低压无功自动补偿器设置不对,应该如何设置。 总柜250a电流是无功还是有功,干式变压器建于室内,温度66度最高71度,正常吗,厂家说风机要在100度才工作,这样设置可行吗
仔细阅读一下控制器的接线说明书。
回复
23楼
还有一个可能就是发生谐振了。如果没有生产建议关掉电容柜。再看看是不是这种情况!!!
回复
24楼
控制器如何设置不知道,厂家还没有到说明书也没有送过来
回复
25楼
有会设置的吗,
回复
26楼
回复
27楼
很多时候功率因数偏低就是负载太轻所致,不是过补就是欠补
还是要看带负载运行的情况
回复
28楼
电流采样接反了,自细检查从采样互感器到自动无功补偿仪的接线。如果电流方向一致,请调换极性。
回复
29楼
是这样设置的,我现场上的干变就是这样设置的,最高温升100度。
回复
30楼
应该60度就转,不然使用中到100是再转温度无法降下来
回复
31楼
.1.变压器应该是SCB10-630/10/0。4 容量是630KVA,绝缘等级F级;温控测温探头是PT100铂电阻,置于低压线圈预设孔处,温控风机启动温度出厂设置是100度,报警130度, 跳闸150度。
2。空载电容柜就投切:接线问题、CT问题、控制器问题
回复