本人做了一个纺织厂的配电柜,变压器是2000KVA 补偿柜是4台,每台是10路40的电容,问题是进线柜显示才1000个电流,补偿柜就用了26组电容,接线这一块也没什么问题,请各位大侠帮小弟分解一下。
本人做了一个纺织厂的配电柜,变压器是2000KVA 补偿柜是4台,每台是10路40的电容,问题是进线柜显示才1000个电流,补偿柜就用了26组电容,接线这一块也没什么问题,请各位大侠帮小弟分解一下。
2楼
进线柜显示才1000个电流,补偿柜就用了26组电容
负载情况如何··电容器投切有关系
回复
3楼
负载是7.5KW电动机240台,电容应该是补了24组,达到了0.97
回复
4楼
按电机功率因数0.8算,也差不多
回复
5楼
济南沃邦电气有限公司,长期经营有源电力滤波器(APF)、动态无功补偿装置(SVG)、电能质量综合补偿器(SVG+)等各类《台达》配电产品,解决用户电能质量问题,成为取代传统电容补偿柜的新一代的电能质量治理设备。一流的质量、一流的服务、一流的团队,欢迎广大客户来电,友情代理收益多多。联系人:于经理,电话:15820007106,QQ:75912680,Q群:3756039。
回复
6楼
2000kVA的变压器,按照常规来算,无功补偿的总容量应该在600kVar-800kVar之间,不知道为什么要配置40*10*4=1600kVar这么大?
回复